断路器电流峰值及有效值
来源:电工天下时间:2021-02-07 09:58:50 作者:老电工手机版>>
什么是断路器电流峰值,断路器,先处于合闸状态,由峰值耐受电流对其合闸状态下的电动力耐受能力进行考核,小型断路器瞬时峰值和有效值的区别是什么,一起来看看。
一、断路器的电流峰值
电流在数位上是一样的。作峰值耐受电流试验时。断路器,先处于合闸状态,由峰值耐受电流对其合闸状态下的电动力耐受能力进行考核。
电动力电源的电压不要求为额定值;但在短路关合试验中。
断路器由分闸状态转向合闸状态。预击穿现象及合闸电流波形与外施电压有关。要求外施电源电压为额定值。
在合闸过程中,发生预击穿的相别与相位是随机现象,因而在短路电流中出现的直流分h#也是随机的。
在极端不利条件下。某一相的短路电流的直流分量有可能达到100%。设直流分量在系统中的衰减时间常数为45 ms(目前IEC开关设备专业标准中所采用的数值),则在发生短路瞬间后的10 ms之末,短路电流瞬时值达到其最大值1.82百1、2.5 I (I是三相短路电流有效值)。这是目前国内外所采用的数值。以下的论证将说明,如果三相合闸不同期,在一定条件下,短路电流中的直流分量有可能超过100%。
当两相中电流的瞬时方向相同时,相互产生相间吸力,当两相中的电流瞬时值异相时,相互产生相间斥力。当采用单相电流模拟三相试验时,应将此因素考虑在内。
二、小型断路器瞬时峰值和有效值的区别
小型断路器瞬时峰值是断路器的短路保护脱扣电流值,一般设定在6至10倍额定电流值。
所谓有效值是指额定电流,如果负载超出额定电流,根据过载电流大小不同,经响应延时后跳闸,此称为过载保护额定电流值,(热脱扣整定电流)。