断路器分断能力如何选择?
来源:电工天下时间:2021-02-08 08:26:37 作者:老电工手机版>>
有关断路器分断能力的选择方法,按线路预期短路电流的计算来选择断路器的分断能力,线路预期短路电流的简捷计算方法,在选择断路器上,不必把余量放得过大。
断路器分断能力的选择方法
选择断路器的分断能力的两种方法:
一、按线路预期短路电流的计算来选择断路器的分断能力
精确的线路预期短路电流的计算是一项极其繁琐的工作,因此便有一些误差不很大而工程上可以被接受的简捷计算方法:
1.对于10/0.4KV电压等级的变压器,可以考虑高压侧的短路容量为无穷大(10KV侧的短路容量一般为200~400MVA甚至更大,因此按无穷大来考虑,其误差不足10%)。
2.GB50054-95《低压配电设计规范》的2.1.2条规定:“当短路点附近所接电动机的额定电流之和超过短路电流的1%时,应计入电动机反馈电流的影响”,若短路电流为30KA,取其1%,应是300A,电动机的总功率约在150KW,且是同时启动使用时此时计入的反馈电流应是6.5∑In。
3.变压器的阻抗电压UK表示变压器副边短接(路),当副边达到其额定电流时,原边电压为其额定电压的百分值。因此当原边电压为额定电压时,副边电流就是它的预期短路电流。
4.变压器的副边额定电流=Se/1.732U式中Se为变压器的容量(KVA),Ue为副边额定电压(空载电压),在10/0.4KV时Ue=0.4KV因此简单计算变压器的副边额定电流应是:1.44~.50Se。
5.按(3)对Uk的定义,副边的短路电流(三相短路)为I(3)对Uk的定义,副边的短路电流(三相短路)为I(3)=Ie/Uk,此值为交流有效值。
6.在相同的变压器容量下,若是两相之间短路,则I(2)=1.732I(3)/2=0.866I(3)以上计算均是变压器出线端短路时的电流值,这是最严重的短路事故。如果短路点离变压器有一定的距离,考虑到线路阻抗,短路电流将减小。
例如,SL7系列变压器(配导线为三芯铝线电缆),容量为200KVA,变压器出线端短路时,三相短路电流I(3)为7210A。
短路点离变压器的距离为100m时,短路电流I(3)降为4740A;当变压器容量为100KVA时其出线端的短路电流为3616A。
离变压器的距离为100m处短路时,短路电流为2440A。远离100m时短路电流分别为0m的65.74%和67.47%。
所以,用户在设计时,应计算安装处(线路)的额定电流和该处可能出现的最大短路电流。
并按以下原则选择断路器:在选择断路器上,不必把余量放得过大,以免造成浪费。
相关文章塑壳断路器的分断能力,塑壳断路器的用途

塑壳断路器的分断能力,塑壳断路器的分用途,包括额定极限短路分断能力,限流分断能力,短路保护,过载延时保护,塑壳断路器的漏电保护,以及隔离保护等功能。
时间:2019-10-10 14:14:55
断路器的分断能力:极限短路分断能力、运行短路分断能力

【断路器的分断能力:极限短路分断能力、运行短路分断能力】原文标题:断路器的极限短路分断能力、运行短路分断能力和短时耐受电流极限短路分断能力(Icu),是指在一定的试验
时间:2017-05-21 07:51:39
断路器小知识:断路器额定短路接通能力

【断路器小知识:断路器额定短路接通能力】什么是断路器额定短路接通能力?根据国标GB14048.2 中短路特性中规定:额定短路接通能力是由具体产品标准或制造厂规定的,在规定的
时间:2017-05-16 13:44:44
- 上一篇:断路器弹簧操作机构的工作原理
- 下一篇:什么是断路器极限短路分断能力与短路分断能力





