电流表、直流电流表与交流电流表的作用说明
来源:电工天下时间:2020-07-08 09:23:37 作者:老电工手机版>>
有关直流电流表与交流电流表的作用,电流表是测定电流大小和方向的电工仪器,分直流电流表和交流电流表两种,直流电流表是用来测量直流电路中电流大小的仪器,交流电流表的分类与原理。
直流电流表与交流电流表的作用
1、什么是电流表?
电流表是测定电流大小和方向的电工仪器,分直流电流表和交流电流表两种。
常用的电流表是磁电式电流表,它的主要组成部分是一块永久磁钢及一个可动线圈。当被测电流流过线圈时,它将受磁场的力矩而偏转。
电流表的电流的大小由偏转的角度来反映,可由固定在线圈上的指针在刻度盘上的位置读出。
偏转角度与电流成正比,刻度盘上的刻度是均匀的。
当被测电流超过电流表的量程时,指针的偏转将超出刻度的界限,不但不能读出电流的数值,还会把指针碰弯,电流太大时,甚至会因过量的焦耳热而把线圈烧断。
每个表头所能测量的范围都有一定的限度,这就是表头的量程(或称满刻度电流)。
由于测量的需要不同,电流表分为安培表、毫安表和微安表三种。在电磁炉的测量中,通常使用安培表。
2、什么是直流电流表
直流电流表是用来测量直流电路中电流大小的仪器,其表头结构采用磁电式。
主要参数:
①量程,即满刻度电流值;
②内阻,通常直流电流表的内阻非常小,以减少电流表上的电压降;
③准确度等级,直流电流表的准确度等级分为0.1、0.2、0.5、1.0、1.5、2.5、5.0共7个等级,等级越小,反映电流表准确度越高。
3、什么是交流电流表
交流电流表的种类较多,有电磁式(动铁式)、磁电式、电动式、数字式等,常见外形见下图:

图1 交流电流表的外形
电磁式表头原理:当线圈中通以电流时,通电线圈产生磁场,对铁片施加磁力作用,迫使转轴带动游丝转动。
当游丝产生的反抗力矩与磁场对铁片的吸引力矩平衡时,指针指出电流的值。由于线圈通电吸引铁片使指针偏转的角度与通入线圈中的电流的二次方成正比,所以刻度不均匀。
另外,由于线圈中通电方向不影响指针偏转方向,所以可交直流两用。
相关文章三线数显直流电压表改装成电流表的方法

三线数显直流电压表改装成电流表的方法,可以改,但不建议这么做,改来改去无多大意义。若非要改装,也是可以损伤的,但这是一个费力不讨好的买卖。
时间:2021-08-15 11:23:18
三线数显直流电压表能不能改成电流表

三线数显直流电压表能不能改成电流表,由下图可知这是一个0.28寸三线直流电压表头,网购价格约为4.5元。在使用时需要外接叠层9V电池或5V、9Ⅴ、12Ⅴ、24V等供电,无需稳压。
时间:2021-08-15 11:19:12
交流电流表测量单相交流电流怎么接线,附正确接线方法

交流电流表测量单相交流电流的接线方法,图 (a)所示为交流电流表的直接接入法,图(b)所示为带电流互感器的交流电流表接入法,各种接线方法的测量范围不尽相同。
时间:2020-11-26 13:49:57
设置直流电流表分流器的方法

如何设置直流电流表分流器,对于不同大小范围的电流测量,在电流表内设置专用分流器或采用外附分流器,直流电流表用于直接测量微安或毫安数量级的电流。
时间:2020-07-08 09:20:16
直流电流表怎么用,直流电流表使用注意事项

直流电流表怎么用,直流电流表使用注意事项,电工测量时,如何正确使用直流电流表,电流表的使用规范与操作注意事项有哪些,用好直流电流表必知必会。
时间:2020-07-08 09:17:55
直流电流表测量直流电流如何接线?

直流电流表测量直流电流时的接线方法,图(a)所示为直流电流表的直接接入法,图 (b)所示为带外附分流器的直流电流表接入法,直流电流表的正极应与电源的正极接线端相连接。
时间:2020-07-08 09:14:42
检定数字多用表直流电阻的常用方法图解

有关检定数字多用表直流电阻的常用方法,数字多用表中直流电阻的检定,一般采用标准电阻器法与电阻校验仪法,检定点的选取:基本量程内一般取5个~10个检定点,其他量程取3个检定点。
时间:2020-01-22 07:26:16
如何测量直流电流,直流大电流怎么测量?

有关测量直流电流的方法,怎么测量直流大电流,采用互感线圈或霍尔元件等对直流电流进行测量,直流电流检测方法很多,可分为直接检测和间接检测方法等。
时间:2020-01-08 16:03:45





