电能表如何安装?电能表安装要求
来源:电工天下时间:2020-07-30 09:39:52 作者:老电工手机版>>
有关电能表的安装要求,不允许安装电能表的场所有哪些,电能表安装对二次回路的要求,电表箱安装位置的确定方法等。
电能表的安装要求

不允许安装电能表的场所:
1、在易燃易爆的危险场所。
2、有腐蚀性气体或高温的危险场所。
3、有磁场影响及多灰尘的地方。
装在开关柜上:高度以1.4~1.7米为宜,不允许低于0.4米。
装表地点的温度应在0~40℃之间。对加热系统的距离不得小于0.5米,一般不得装在室外。
安装应垂直,倾斜度不得大于10。电能表的安装要求
当几只表装在一起时,表间距离不应小于60毫米。电能表的安装要求
表若经过电流互感器安装,则二次回路应于继电保护回路分开。电流二次应采用绝缘铜线,截面不小于2.5mm2。
对计量二次回路的要求:
对计量用的电流、电压互感器二次回路导线必须使用铜线。
电压二次回路导线的截面不得小于1.5mm2; 电流二次回路的导线截面不得小于2.5mm2。
计量用电压互感器,规定二次回路电压降不得超过二次额定电压的0.5%;对于I类用户则要求电压降不超过额定电压的0.25%。
附1,电表箱安装位置的确定
目前,在电力工程实施过程中,电表箱安装位置的选择,成为了施工设计中的大难问,为什么?
长沙市城市居住区供配电设施建设技术导则》9条关于计量装置中规定,“电度表原则上应集中安装,设置电表房,对于单元住户数较多的建筑,可以采取分层集中安装敷设在电缆竖井附近的墙上(内)”.
明确规定,分层电表箱不能安装在强电井:电能表的安装要求
第一,居住区采用远程自动抄表,一般强电井通讯信号很弱或几乎没有.影响该功能的正常运行;其二,为了提供空间利用率,强电井的设计空间,大大缩水,无法保障正常的安全维护距离;
第二,自公专结合实施起,公变资产及服务移交电力部门管理.安装在狭窄的强电井,不便于管理上的快速反应。电工天下
但是,现在的房地产开发商,考虑小区的品位与美观,一般要求电表箱安装的强电竖井.往往与现行的电力规定相勃.
对于强电井,相关标准要求,宜在箱体前留有≥800mm的操作,维护距离; www.dgjs123.com
分层电表箱最大厚度140mm的话,强电竖井如果深度≥940mm,承建单位能保证通讯信号正常,其他安装尺寸容许的情况下,是可以安装的.
相关文章农村电表怎么安装,怎么找供电部门申请

在农村用电时怎么安装电表,找谁来给安装,是否需要提前申请,装电表需要到所在区域的供电部门申请,需要带齐个人身份证件,在审核通过之后,就会有电工来给上门安装电表了。
时间:2022-06-28 07:29:40
家用电度表(电能表)安装注意事项七个要点

家用电度表的安装注意事项,家用电度表(电能表)应安装在明亮、干燥和易于抄表的地方,几块单相电度表(电能表)安装在一起,之间距离应保持在50毫米以上,电度表(电能表)电压端连接片不准解开,表盆转向或转动应正常。
时间:2021-05-26 09:17:06
380V动力电表的安装步骤方法

有关380V动力电表安装与接线方法,在电表箱位置的选择,安全操作要点,以及不同型号380v三相电表的接线图,一般就是三相四线接线图,下面电工天下小编带大家来了解下。
时间:2021-03-11 11:18:40
家庭用电不给安装10A的电表什么原因

在家庭线路中,电表选择得当,才能保证用电安全,10A电表越来越少,几乎全部已被智能电表所代替了,这里说一说家庭用电不给安装10A的电表的原因,感兴趣的朋友参考下。
时间:2020-08-16 10:26:11
家中电表的安装要求及安装方法,电表安装时的注意事项

有关电表的安装方法,在家中安装电表时,一般会有哪几项要求,三相电表的安装方法是什么样的,以及在安装电表时的注意事项有哪些,一起来了解下。
时间:2020-08-16 10:16:46
配电柜电能表的安装要求是什么?

有关配电柜电能表的安装要求,电能表安装时对二次回路的要求,不允许安装电能表的场所,安装配电柜电能表时的注意事项等。
时间:2020-07-30 09:39:55
家用电度表(电能表)如何安装?

有关家用电度表(电能表)的安装方法,居民用电能表安装地点的七项要求,电能表的安装位置及温度要求,电能表安装地点的安全管理措施等。
时间:2020-07-30 09:39:53
安装分时计费电能表的原因是什么

现在很多地方都采用了分时计费电能表,为什么用分时电表来代替普通电表,具体有什么原因,使用分时计费电能表的好处有哪些,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-07-16 05:42:36
- 上一篇:户外电表箱规范安装高度及电能表的安装要求
- 下一篇:家用电度表(电能表)如何安装?





