计量装置检查前后工作单
电能计量装置新装完工后,在送电前检查的内容有哪些?
主要检查内容:
(1)核查电流、电压互感器安装是否牢固,安全距离是否足够,各处螺丝是否旋紧,接触面是否紧密。
(2) 核对电流、电压互感器一、二次侧的极性与电能 表的进出端钮及相别是否对应。
(3) 检查电流、电压互感器的二次侧及外壳是否接地。
(4) 检查电能表的桩头螺丝是否全部旋紧、外壳是否接地,线头不得外露。
(5) 核对有功 、无功、最大需量电能表的倍率、起码数字,并抄录在工作单上。
(6) 检查电压熔丝端弹簧铜 片夹的弹性及接触面是否良好。
(7) 检查所有封印是否完好、清晰、无遗漏。
(8) 检查工具、物体等,不应遗留在设备上。