电能表潜动的现象_电能表潜动的判断条件
来源:电工天下时间:2020-01-22 07:37:49 作者:老电工手机版>>
有关电能表潜动的现象,电能表潜动的判断条件,运行中电能表出现潜动,应满足两个条件,电能表电流回路中无电流,电能表不应连续转动,来判断电能表潜动的故障问题。
电能表潜动
运行中电能表出现潜动,应满足两个条件:(1)电能表的电流线圈中应无电流;(2)电能表铝盘应连续转动在一整圈以上。
同时满足上述两个条件才能定为电能表的潜动。
电压在额定值的80%~110%范围以外引起的潜动,按有关规程规定,电能表是合格的,不作为潜动,但对于使用者,由于牵涉到退补电费问题,显然应作为潜动而不能作为正常。
为了正确判断,根据上述条件分析:
1、电能表电流回路中无电流
用户不使用照明、电扇、电视机等家用电器,并不等于电能表的电流回路中无电流。
主要原因:
(1)内线漏电
室内布线由于年久失修、绝缘破损等原因使线路对地漏电,漏电电流在合闸时经电能表电流线圈可能使电能表转动,此种情况不满足条件(1),故不应定为潜动。
(2)如接在总表后面的分电能表,冬季误开了拆除风叶的吊扇等,虽无声、光等明显用电现象,但实际上电能表已接有负荷,当然不能作为潜动。
故为了确定是否电能表本身故障性潜动,必须断开电能表负荷端总开关,个别情况还须断开总开关上端相线。
2、电能表不应连续转动
在确定电能表电流回路无电流后,再根据表盘是否连续转动,才能确定是否为潜动。判断连续转动就是在窗口观察到电能表转盘标记两次以上。
在确认潜动以后,记下每转时间t(分钟)及电能表常数c(r/kW.h),根据下式退补电费:
应退补电量:△A=(24-T)×60×D/Ct
式中 T——每日用电时间,h;D——电能表潜动天数。
若电能表潜动方向与电能表转向一致,则应退电量,若转向相反,则应补电量。
潜动现象的其他情况:
1、由于过载等原因使电流线圈部分短路,电压工作磁通受此影响,分裂成不同空间不同时间的两部分磁通,造成潜动。
2、三相有功电能表未按指定相序安装,一般三相表应按正相序安装,也可按要求的相序安装。
若实际安装时未按要求进行,某些电磁相互干扰严重的电能表,有时会发生潜动现象,相序改正后即可消除。
总之,发生潜动以后,不仅要查电能表本体有什么情况,有时还应查接线及其他计量装置。
相关文章电能表潜动的四个条件

有关电能表的知识,在电能表的使用过程中,有时会出现潜动现象,那么造成电能表潜动的原因是什么,电能表潜动需要满足的条件有哪些,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-05-29 08:25:59
电能表潜动时应退电量怎么计算?

有关电能表潜动时应退电量的计算方法,电表潜动时应退电量怎么计算,电表潜动应退电量的计算公式,感兴趣的朋友参考下。
时间:2021-05-29 09:07:46
为何要按月考虑每月潜动电量?

有关按月考虑每月潜动电量的方法,为何需要按月考虑每月潜动的电量值,不了解的朋友参考下。
时间:2019-12-25 06:16:08
- 上一篇:电能计量小知识:计量检定与计量标准器具
- 下一篇:什么是检验?计量器具的校验要求





