单相电能表额定电流的选择要求
来源:电工天下时间:2020-06-21 12:13:24 作者:老电工手机版>>
有关单相电能表的知识,在单相电表的额定电流的选择上,一般会有哪些具体要求,是否需要先求出用电设备的总电流,并掌握电能表的额定电流的计算方法,然后才能做出正确的选择,一起来了解下。
单相电表额定电流的选择要求
1、求出用电设备的总电流
当用电设备为纯电阻性负载时,用电设备的总电流,(A)等于用设备的功率P(单位为kW,计算时应换算为W)除以220求得。
对于一般的使用来说,电热负载较多,在知道负载功率的情况下,将功率数除以200即为负载电流,同一回路上各用电器的电流等于其总功率除以200,即I= 1000P/U= 1000P/200= 5P,也即每千瓦通过的电流为5A。

2、电能表的额定电流的计算方法
按2倍的功率(kW)计算。用电器一般不会同时使用,新型电能表有4倍左右的过载能力。
3、电能表允许通过的电流(额定最大工作电流)
该电流不小于用电设备的总电流,不大于总电流值的4倍。
例如:某单相用户用电设备的总功率为2. 5kW,试选择合适的电能表。
由第2条可知,电能表的额定电流应为2P即5A,则选择标称电流为5(20)A的单相电能表。
总结:
电能表表盘上有二个电流值(标称电流):
1、一个在括号外的是额定电流,它表示电能表计量电能时的标准计量电流;
2、一个在括号内的是额定最大电流值,指电能表长期工作在误差范围内所允许通过的最大电流,电能表可在额定最大电流内工作,但不宜超过此电流长期使用。
3、电能表容量选择过大或过小时,电表计量都会不准,容量过小有烧毁电能表的风险,会影响到正常供电。
因此,在选择电能表的额定电流时,应当估算好大小,然后才能做出正确地选择。
以上就是单相电能表额定电流的一些选择要求,希望对大家有所帮助。
相关文章单相电能表防止窃电的常用方法

单相电能表防止窃电的常用方法,单相电能表接线端子处有一连片,该连片对单相电能表准确计量有十分重要的作用。该连片处于电能表接线端子处而难以密封,可以对电能表进行改装,以防止某些窃电行为的发生。
时间:2022-01-04 06:23:59
单相电能表附电流互感器的正确接线图

有关单相电能表附电流互感器的正确接线图,单相电能表接负荷,与电流互感器连接的接线方法,一起来了解下。
时间:2021-05-27 09:15:49
单相电能表表内电压连接片错接在电流线圈负荷端的接线图

有关单相电能表相线与零线的接线图,单相电能表的相线和零线接线正确,但表内电压连接片错接在电流线圈负荷端的接线图,一起来了解下。
时间:2021-05-27 09:15:45
单相电能表的二种接线图,看懂单相电表的接线方法

有关单相电能表的接线图,单相电表有二种接线方式,一是直接接入式,二是经电流互感器接入式,这里分享下单相电能表的二种接线图,供大家学习参考。
时间:2020-08-10 11:21:50
电能表的选用方法:单相电能表与三相有功电能表的选择

电能表的选用方法,根据电能表的负载能力的进行选择,包括单相电能表与三相有功电能表的选择方法,在选用电能表的容量或电流前,应先进行计算。
时间:2020-07-30 09:40:10
一只单相电能表的接线方法

有关单相电表的接线方法,利用感应式电能表来测量电能,其接线方法是什么样的,是否与功率表的接线方法类似,这里分享一个单相电能表的接线图,有需要的朋友参考下。
时间:2020-06-21 12:14:38
感应式单相电能表的结构示意图

有关感应式单相电能表的结构图,包括电能表的测量结构、驱动元件、转动元件、制动元件、轴承与制度器等,一起来了解下。
时间:2020-06-21 06:58:46
单相电能表的接线问题小结

有关单相电能表的接线问题,家用的单相电表一般有四个接线端子,每一个接线端子要接什么线,都是有明确规定的,电工天下小编整理了对单相电表接线时要注意的几个小问题,一起来了解下。
时间:2020-06-20 12:27:12
- 上一篇:单相电度表的常用接线方式
- 下一篇:一只单相电能表的接线方法