有关三相电表度数的读法,三相电表怎么查看度数,查看用了多少电量,电工天下小编带大家来了解下。
三相电表的度数
三相电表上数字从前往后读:千、百、十、个,红框内数字不读,如果电表带有互感器,则需要将电表上所读数乘以互感器上的倍率,才是所使用的电度数。
三相电表接电流互感器的连接方式,电表的接线有10根接线,查看下电流互感器的电流比,电表上读取的数字乘以电流比便是使用的电量。如果需要精确计算的话,还要加上线损与变损。

三相电表读数的方法总结:
没互感器的,直接读电表示数,减去上月数值,即为当月用电量。
有互感器的,算出当月用电量后,乘以互感器变比,才是真正用电量。
单个电表的(三相四线电度表),表上示数即为三想电用电量。
三个单相电表组合的,三个电表用电量相加,才为三相电总用电量。
如果是直接接的电表,没有通过电流互感器等设备的,则可以直接读数,即本次表码减去上次表码,就是用电度数。
如果接了电流互感器,就用上面减出来的度数,再乘以互感器的倍率,便是实际用电度数。
三相电表读数的案例分析:
1、三块单相直通表:将三块单相电表的用电量相加,就是总的用电量。
举例:A表用电100KWH、B表用电200KWH、C表用电500KWH,那么总的用电量为:100+200+500=800KWH(度)
2、装有电流互感器:分别用每块单相表的电量乘以配装的电流互感器的倍率,然后再相加,就是总的用电量。
举例:A表用电100KWH,配有100/5的电流互感器。B表用电200KWH,配有50/5的电流互感器。C表用电500KWH,配有30/5的电流互感器。
总的用电量为:100*100/5+200*50/5+500*30/5=7000KWH(度)。如果三只电流互感器的倍率一样,就把三块电表的用电量相加后,再乘以倍率。
以上就是三相电表度数的正确读取方法,希望对大家有所帮助。
相关文章三相电能表怎么接线,电表度数怎么读取

有网友提了一个问题“三相四线的电能表怎么读电表读数”,三相四线电表有两种接法,一种是直接式三相电能表,一种是互感器式三相电能表,那么三相电能表怎么接线,怎么读取电表度数,下面具体来看下。
时间:2022-07-17 05:26:08
电表度数计算:上月减去本月用电度数吗?

电表度数不只是电流和电压的乘积,而是再加上时间三者的乘积,得到的数值才是用电度数。电流和电压的乘积,只表示电器功率的大小,电流在单位时间内做的功,称作电功率,它是用来表示消耗电能快慢的物理量,用P表示,单位是瓦特。
时间:2022-06-27 05:37:57
电表怎么看度数图解

电表在生活中很常见,家家户户都会用到,那么电表怎么看度数,电表上的刻度代表什么意思,如果知道家里一个月了多少度电,下面一起来看下。
时间:2021-09-18 06:10:03
穿心式电流互感器与三相电表接线图及注意事项

有关穿心式电流互感器与三相电表的接线方法,三相电表在配合互感器使用时,其接线方法相对复杂一点,三相电表上有10个接线端子,与穿线式的电流互感器怎么接线,这里分享一个穿心式电流互感器与三相电表接线图,供大家参考。
时间:2020-11-10 05:52:51
互感型电表接电流互感器时怎么读电表度数

有关电表度数的读法,电表有多种连接方式,直接接入式连接与经电流互感器式连接,这里介绍了互感型电表接电流互感器时电表度数的读法,互感型电表用电度数的计算方法,一起来了解下。
时间:2020-08-16 10:39:55
智能电表读数技巧,六步教你看懂智能电表度数

有关智能电表怎么看度数的方法,每个月都要交电费,如果不懂看电表度数,这钱就会交得糊里糊涂,智能电表读数技巧,六个步骤学会看懂智能电表度数,一起来看下。
时间:2020-08-10 13:32:15
三相电表看度数很简单,四步操作看电表度数不求人

有关三相电表怎么看度数的问题,在居民使用的电表中,以三相电表为最多,究竟怎么来看电表的度数,掌握四个步骤就会很简单,一起来看下。
时间:2020-08-10 11:30:27
单相电表不会看度数,会看数字颜色就不难

有关单相电表怎么看度数的问题,一块单相电能表上位会有多个数字显示,究竟如何从数字上看出用了多少度电,其实只要会看数字颜色就一点也不难,一起来了解下。
时间:2020-08-10 11:23:32
- 上一篇:家用电表额定电流一般多大
- 下一篇:安装分时计费电能表的原因是什么