电度表选型问题:直连式与间接式电度表
来源:电工天下时间:2020-04-02 17:23:06 作者:老电工手机版>>
有关电度表选型的问题,电度表的选择一般根据负荷电流的大小来选择,可以根据电表后的总开关的整定电流来选电表,根据功率大小,计算电流,然后决定电度表的选型类型。
电度表的选型问题

1、电度表怎么选型
问题:在氩弧焊机或电焊机前面加一个电度表测电量,应该怎么选型?用哪种电表最合适?哪种情况下用直连式的哪种情况用间接性的(加CT) ?
解答:
根据功率大小,计算电流,要是电流小于100A,则用直连式电度表就可以。
如果大于100A,则用间接式的电度表,加CT电度表就可以。
2、电度表的选择根据
在选择电度表时,一般根据负荷电流的大小来选择。
比如家居用电6KW,计算电流为Ijs=27.3A,电表选DD862-10(40),知道负荷电流,一般就是电表的额定电流大一于负荷电流,否则会烧坏电表,允许通过的最大电流不要选得太高,不然计量的误差会偏大,并需要考虑电表的精度等级。
10(40),10指标定电流,这个值和启动电流有关系,标定电流越小,启动电流就可以越小,标定电流大了,有可能家里面开着10W的电灯,电表不会计量;40指的是允许通过的最大电流。10(40)这是个四倍表,倍数越大,量程越宽。
电表后总开关的整定电流一般要不大于(比如10(40)的)总最大允许电流“40A”的80%。
可以根据电表后的总开关的整定电流来选择电表。
相关文章单相电表带多少瓦电器才会转动

在使用单相电表时带多少瓦电器才会转,这与电表的精确度有关,具体参考如下:电表精确度分为7个等级:0.1级、0.2级、0.5级、1级、1.5级、2.5级、5级。等级越小代,精准度越高,常用的电能表主要是0.2S、0.5S及1级电表。
时间:2022-07-30 06:10:27
单相智能电表出线零线能和火线接在一起吗?

单相智能电表出线零线能和火线接在一起吗?先说结论,单相电表出线零线不能和相线相接。单相电表一共有5个端子,其中1、2、3、4号端子有接线柱,5号端子没有引出接线端。
时间:2022-07-30 06:03:31
旧电表接在新电表后面对用电量有什么影响

有关电表的连接方法,将旧电表接在新电表后面,一般会产生什么影响,使用时的耗电量可以忽略不计,机械式电表的能耗稍高,大部分旧电表都是机械式的,电能式也需要通电工作,能耗相差不会太大。
时间:2022-07-30 05:57:08
三相电能表怎么接线,电表度数怎么读取

有网友提了一个问题“三相四线的电能表怎么读电表读数”,三相四线电表有两种接法,一种是直接式三相电能表,一种是互感器式三相电能表,那么三相电能表怎么接线,怎么读取电表度数,下面具体来看下。
时间:2022-07-17 05:26:08
农村电表怎么安装,怎么找供电部门申请

在农村用电时怎么安装电表,找谁来给安装,是否需要提前申请,装电表需要到所在区域的供电部门申请,需要带齐个人身份证件,在审核通过之后,就会有电工来给上门安装电表了。
时间:2022-06-28 07:29:40
电表度数计算:上月减去本月用电度数吗?

电表度数不只是电流和电压的乘积,而是再加上时间三者的乘积,得到的数值才是用电度数。电流和电压的乘积,只表示电器功率的大小,电流在单位时间内做的功,称作电功率,它是用来表示消耗电能快慢的物理量,用P表示,单位是瓦特。
时间:2022-06-27 05:37:57
换了智能电表后电费上涨是什么原因

很多居民发现在换了智能电表之后,电费上涨了不少,那么,电费为什么会上涨?智能电表的灵敏度太高了,各种电器待机功率虽然不大,例如电视、路由器和手机充电器等,各种智能电器越来越多,这些电器设备在待机时也是消耗电能的。
时间:2022-06-27 05:36:24
换新电表更换问题:每个月多出几十元电费怎么回事

问题:换新电表后,相同的用电方式,每个月比之前多几十块钱,这是怎么回事?解答:机械电能表换成智能电能表之后,用电户几乎全部反应电表跑的快了,用电量增多了。智能电能表比机械电能表的计量不准确,还是真的跑得太快了?
时间:2022-06-18 07:00:39
- 上一篇:电表怎么偷电?电表偷电方法大全
- 下一篇:电度表怎么选型,电度表选择要点分析





