直流电能表与互感器安装注意事项
来源:电工天下时间:2020-01-22 07:28:24 作者:老电工手机版>>
有关直流电能表与互感器的安装注意事项,包括直流电能表、电流互感器的接线端子的接线工艺,二次导线选择是否得当,二次导线获取电压位置的保护措施,电流互感器的变流比参数等。
直流电能表与互感器的安装注意事项
在计量中,人们对直流电能表、互感器的校验和测试十分重视,但往往忽视直流电能表与互感器的安装细节问题,这些细节问题会影响表计量准确性,所以不容忽视。
1、接线端子的接线工艺
直流电能表、电流互感器的接线端子处垫片、紧固螺丝等连接部位在受潮锈蚀、松动时容易接触不良,造成接触电阻增大。
2、二次导线选择不当
通过互感器与直流电能表相连的二次导线按要求应该选用单股硬铜线,但有人虽然选用了铜线,为了接线方便却选用软铜线,其实软铜线在接线处压紧螺栓的压力下容易产生断股,使导线有效截面积变小,从而加大回路电阻,造成计量误差增加; 来自:电工技术之家
另外,当采用高压计量时,电流互感器、电压互感器的二次引线截面积和长度也会造成影响,因为导线的截面积大小和导线长短与回路电阻有直接关系,如果采用单股硬铜线截面积小或者导线长度太长。都会增大损耗,影响计量准确。
3、二次导线获取电压位置没有采取相应措施
在农村配电变压器低压计量装置的电压回路,如果为了图方便将电压计量采用直接从变压器低压支柱就近破口T接方法,由于一般变压器低压出线都采用铝导线,而计量电压引线却是铜导线,形成铜铝连接,运行时间长了,在铜铝连接部位将会产生一层氧化膜,增加回路电阻,使电压损失增加,影响计量准确。
4、电流互感器的变流比
电流互感器的精确度与其通过的电流有关,一次电流太大或太小,其输出的二次电流与一次电流的比例都将使误差加大。
为保证计量精度、减少不必要的电能损失,除正常校核表计、互感器外,还应将影响计量的细节问题纳入计量体系统进行管理。
加强对接线端子工艺的检查,对锈蚀接线端子及时进行更换与处理,连接线要避免出现铜铝线直接连接,确有需要的要对线头进行搪锡处理;选择合适的变流比,使电流互感器的一次电流应保证其在正常运行中的实际负荷电流的30%~120%左右。
最好能达到达到60%左右;计量回路二次导线应选择单股硬铜线,二次导线的截面积必须符合要求,以降低在导线上的电压损失和电流损失。
按要求,计量电压引线采用2.5平方毫米单股硬铜线,电流引线不小于4平方毫米单股硬铜线;二次回路导线的长度接线工艺一般要求横平竖直,尽可能短,并最好采用有色相线,这样既方便安装,减少接线差错,又可方便平时的计量安全普查,杜绝差错发生。
相关文章DDSu1225型单相电子式电能表的接线方法

DDSu1225型单相电子式电能表具有Zigbee通信功能,可以实现远程抄表监控,具有正向、反向计量功能,可测量总有功功率、电流、电压、功率因数,DDSu1225型单相电子式电能表的接线方法如下。
时间:2022-07-30 07:04:23
三相电能表怎么接线,电表度数怎么读取

有网友提了一个问题“三相四线的电能表怎么读电表读数”,三相四线电表有两种接法,一种是直接式三相电能表,一种是互感器式三相电能表,那么三相电能表怎么接线,怎么读取电表度数,下面具体来看下。
时间:2022-07-17 05:26:08
电能表潜动的四个条件

有关电能表的知识,在电能表的使用过程中,有时会出现潜动现象,那么造成电能表潜动的原因是什么,电能表潜动需要满足的条件有哪些,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-05-29 08:25:59
三相三线有功电能表的正确检查方法

有关电能表的使用知识,如何对三相三线有功电能表进行检查,比如测量线电压,确定B相电压,断开B相电压,以及改正接线和电能表误差检测等,下面具体来了解下。
时间:2022-04-02 10:59:04
一文看懂计量电能表的发展过程

一文看懂计量电能表的发展过程,最初的电度表利用感应电动原理来工作,有点像电动机,机械式电度表由电压线圈与电流线圈、转盘、齿轮传动装置、计数轮以及外壳等组成。
时间:2022-03-17 08:49:04
单相电能表防止窃电的常用方法

单相电能表防止窃电的常用方法,单相电能表接线端子处有一连片,该连片对单相电能表准确计量有十分重要的作用。该连片处于电能表接线端子处而难以密封,可以对电能表进行改装,以防止某些窃电行为的发生。
时间:2022-01-04 06:23:59
三线数显直流电压表改装成电流表的方法

三线数显直流电压表改装成电流表的方法,可以改,但不建议这么做,改来改去无多大意义。若非要改装,也是可以损伤的,但这是一个费力不讨好的买卖。
时间:2021-08-15 11:23:18
三线数显直流电压表能不能改成电流表

三线数显直流电压表能不能改成电流表,由下图可知这是一个0.28寸三线直流电压表头,网购价格约为4.5元。在使用时需要外接叠层9V电池或5V、9Ⅴ、12Ⅴ、24V等供电,无需稳压。
时间:2021-08-15 11:19:12
- 上一篇:电能表现场校验仪使用注意事项
- 下一篇:三相四线式电能表偷电与防偷电措施