电能表潜动怎么办,电能表潜动的判断方法
来源:电工天下时间:2021-05-26 09:17:20 作者:老电工手机版>>
有关电能表潜动的判断方法,电能表出现潜动的二个条件是什么,电能表电流回路中无电流,电能表铝盘应连续转动在一整圈以上。
电能表潜动的条件
运行中电能表出现潜动,应满足两个条件。(1)电能表的电流线圈中应无电流;(2)电能表铝盘应连续转动在一整圈以上。
同时满足上述两个条件才能定为电能表的潜动。电压在额定值的80%~110%范围以外引起的潜动,按有关规程规定,电能表是合格的,不作为潜动,但对于使用者,由于牵涉到退补电费问题,显然应作为潜动而不能作为正常。
一、电能表电流回路中无电流
用户不使用照明、电扇、电视机等家用电器,并不等于电能表的电流回路中无电流。
主要原因:
1、内线漏电:室内布线由于年久失修、绝缘破损等原因使线路对地漏电,漏电电流在合闸时经电能表电流线圈可能使电能表转动,此种情况不满足条件(1),故不应定为潜动。
2、如接在总表后面的分电能表,冬季误开了拆除风叶的吊扇等,虽无声、光等明显用电现象,但实际上电能表已接有负荷,当然不能作为潜动。
所以,为了确定是否电能表本身故障性潜动,必须断开电能表负荷端总开关,个别情况还须断开总开关上端相线。
二、电能表不应连续转动
在确定电能表电流回路无电流后,再根据表盘是否连续转动,才能确定是否为潜动。判断连续转动就是在窗口观察到电能表转盘标记两次以上。
在确认潜动以后,记下每转时间t(分钟)及电能表常数c(r/kW.h),根据下式退补电费:
应退补电量:△A=(24-T)×60×D/Ct。
式中:T——每日用电时间,h;D——电能表潜动天数。
若电能表潜动方向与电能表转向一致,则应退电量,若转向相反,则应补电量。
潜动现象的几种情况:
1、由于过载等原因使电流线圈部分短路,电压工作磁通受此影响,分裂成不同空间不同时间的两部分磁通,造成潜动。
2、三相有功电能表未按指定相序安装,一般三相表应按正相序安装,也可按要求的相序安装。若实际安装时未按要求进行,某些电磁相互干扰严重的电能表,有时会发生潜动现象,相序改正后即可消除。
总之,发生潜动以后,不仅要查电能表本体有什么情况,有时还需要检查接线及其它计量装置。
相关文章三相四线有功电能表第三相电流进出线接反的错误接线图

有关三相四线有功电能表第三相电流进出线接反的接线图,对比错误接线图,找出产生误差的原因与误差大小,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-28 09:31:22
电子式电能表的防窃电功能深入解析

有关电子式电能表的防窃电功能的相关知识,包括表壳与电表箱的防窃电技术、防磁场干扰窃电、防电流不平衡窃电、防电流反向窃电、防移除电压窃电等。
时间:2022-09-28 09:31:11
单相220V转盘式电能表发生潜动的原因

在电能表出线后没有任何负载的情况下,电能表确实存在潜动,主要原因如下:转盘式电能表的电压线圈并接在相线出线与零线之间,有些产品相线出线的小连片就是这种,就会消耗少量的电能,也就会出现轻微的潜动现象。
时间:2022-09-11 21:35:30
三相四线预付费电能表内部断电怎么回事?

三相四线预付费电能表内部断电是什么情况,是不是三相同时断电,针对这个问题,为大家解答一下。三相四线预付费电能表内部断电是三相同时断电吗?当然是的,这种断电肯定是三相同时断电,否则达不到欠费停电的目的。
时间:2022-09-11 21:32:55
DDSu1225型单相电子式电能表的接线方法

DDSu1225型单相电子式电能表具有Zigbee通信功能,可以实现远程抄表监控,具有正向、反向计量功能,可测量总有功功率、电流、电压、功率因数,DDSu1225型单相电子式电能表的接线方法如下。
时间:2022-07-30 07:04:23
三相电能表怎么接线,电表度数怎么读取

有网友提了一个问题“三相四线的电能表怎么读电表读数”,三相四线电表有两种接法,一种是直接式三相电能表,一种是互感器式三相电能表,那么三相电能表怎么接线,怎么读取电表度数,下面具体来看下。
时间:2022-07-17 05:26:08
电能表潜动的四个条件

有关电能表的知识,在电能表的使用过程中,有时会出现潜动现象,那么造成电能表潜动的原因是什么,电能表潜动需要满足的条件有哪些,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-05-29 08:25:59
三相三线有功电能表的正确检查方法

有关电能表的使用知识,如何对三相三线有功电能表进行检查,比如测量线电压,确定B相电压,断开B相电压,以及改正接线和电能表误差检测等,下面具体来了解下。
时间:2022-04-02 10:59:04