【图】三相三线电能表经电流互感器的接线方法图解
来源:电工天下时间:2015-11-29 22:14:39 作者:老电工手机版>>
三相三线电能表经电流互感器的接线方法
如图:

电能表每组元件的电流线圈分别接在不同相的电流互感器二次侧,如“U”相所接电流互感器二次绕组的端子“K1”、“K2”,分别接电能表第一组元件电流线圈的“1”、“3”端子;
而“W”相所接电流互感器二次绕组的“K1”、“K2”,,分别接电能表第二组元件电流线圈“5”、“7”端子上。
这时的电能表连片必须打开。
每组元件电压线圈的首端对应接在电源的相线上,即“2”端子接“U”;
“4”端子接“V”;“6”端子接“W”相。