直流电流表分流器的设置说明
来源:电工天下时间:2020-07-08 09:13:25 作者:老电工手机版>>
有电工朋友咨询直流电流表分流器的设置方法,究竟如何设置直流电流表的分流器呢,测量几安的电流,在电流表内设置专用分流器,测量几安以上的电流,则采用外附分流器。
直流电流表分流器的设置方法
可以直接使用直流电流表来测量微安或毫安数量级的电流,针对不同的电流大小,可以设置不同的分流器。
1、测量几安的电流,可在电流表内设置专用分流器;
2、测量几安以上的电流,则采用外附分流器。
大电流分流器的电阻值很小,为避免引线电阻和接触电阻附加于分流器而引起误差,分流器可制成四端形式,即有两个电流端,两个电压端。
举例:
当用外附分流器和毫伏表来测量200A的大电流时,若采用的毫伏表标准化量程为45mV(或75mV),则分流器的电阻值为0.045/200=0.000 225Ω(或0.075/200=0.000 375Ω)。
若利用环形(或称梯级)分流器,可制成多量程电流表。