电缆敷设的安全规定
来源:电工天下时间:2020-02-02 10:53:07 作者:老电工手机版>>
有关电缆敷设的安全规定,根据用电场所的特点而采用电缆线路时,应选择不易遭受各种损坏的有利走向,电缆的埋设深度、电缆与各种设施平行和交叉的距离、电缆之间的距离和电缆明敷时的支持距离等。
电缆敷设的安全规定
1、根据用电场所的特点而采用电缆线路时,应选择不易遭受各种损坏的有利走向。电缆一般采用恺装电缆,但敷设在电缆沟内或敷设在确无直接机械损伤和化学侵蚀危险的场所,也可采用无恺装电缆。
2、一般在对电缆无侵蚀作用的地区同一路径电缆不超过6根时,应尽最采用直埋敷设。【电缆敷设的安全规定】
当电缆线路与地下管网交叉不多,地下水位较低,同一路径电缆根数较多,可采用电缆沟敷设,但沟内一般不要超过12根。在同一路径电缆根数在巧根以上时,可采用电缆隧道敷设。
3、电缆在管道内敷设的方式,因施工复杂,电缆的敷设、检修和更换也不便,且散热不好,一般不宜采用。
4、电缆的埋设深度、电缆与各种设施平行和交叉的距离、电缆之间的距离和电缆明敷时的支持距离,见表1-27。

5、电缆在弯曲的地方,其曲率半径不应小于表1-28所示的值。

6、直埋电缆,沟底应平整,无硬质杂物,否则应铺100mm厚的细土。电缆上加盖100mm细土后,盖混凝土板或砖保护。
盖土前应测绘1:500电缆实际走向详图,并同电缆有关资料一起保存。地面上应装设电缆走向标志,以利运行和检修。
7、穿越路面和建筑物及引出地面高度2m以下的部分,均应穿在保护管内,保护管的内径应不小于电缆外径的1.5倍,每根电缆用一个保护管。
一根单芯电缆不得穿在磁性保护管内,但可将同一回路的单芯电缆一起穿人同一管内。
8、恺装电缆或铅包、铝包电缆的金属外皮在两端应可靠接地,接地电阻应不大于10Ω
9、同一根纸绝缘电缆两端的高度差不应超过25mm。
10、电缆过河或过桥的两端应留有0.3-0.5 m的余量;建筑物进出口电缆终端处应留有1-1.5m的余量,以备重新封端用。
相关文章电缆敷设前进行哪些检查?

在电缆敷设之前,需要进行的检查项目,主要包括如下几个方面:1、支架应齐全、油漆完整;2、电缆型号、电压、规格符合设计;3、确保电缆绝缘良好,当对油纸电缆的密封有疑问时,应进行受潮判断。
时间:2022-04-24 05:40:27
交联聚乙烯电缆的优点有哪些

与油纸电缆相比,交联聚乙烯电缆的主要优点如下:1、易安装,允许最小弯曲半径小,重量轻;2、不受线路落差的影响;3、热性能好,允许工作温度高、传输容量大;4、电缆附件简单,均为干式结构。
时间:2022-04-24 05:38:30
电缆保护管的加工要求,电缆的排列要求

有关电缆电线的小知识,电缆保护管的加工应符合哪些要求,比如管口应无毛剌,管口做成喇叭形等,另外电缆的排列应符合哪些要求,下面一起来了解下。
时间:2022-04-24 05:37:01
电缆敷设的常用设备,电缆沟支架安装的间隔要求

有关电缆敷设与安装的基本要求,电缆敷设的常用设备有哪些,主要包括空气压缩机、电缆输送机和电缆盘制动装置等,另外在电缆沟中支架安装间隔的要求有哪些,下面来了解下。
时间:2022-04-24 05:35:45
电缆敷设的几种方式,电缆管的连接工作

分享下电缆敷设的小知识,一是电缆的敷设方式,主要包括直埋地下,安装在电缆沟内和地下隧道内,二是电缆管的连接工作,三是制作电缆头时对上下扳弯电缆芯线的要求,下面具体来看下。
时间:2022-04-24 05:34:07
电缆沟内敷设电缆的方法

有关电缆敷设的方法,如何在电缆沟内敷设电缆,需要用到什么工具,另外电缆隧道内怎么装设接地线,以及电缆孔洞的防火封堵要求有哪些,下面一起来了解下。
时间:2022-04-24 05:32:06
电缆敷设的常用方法,电缆导体连接点的电阻要求

有关电缆敷设的知识,电缆敷设的常用方法有哪些,主要分为三种,一是人工敷设,二是机械化敷设,三是人工和机械相结合的敷设方法,另外对电缆导体连接点的电阻要求有哪些,下面一起来了解下。
时间:2022-04-16 08:50:03
导线固定管卡敷设方式与安装图解

导线固定管卡敷设方式与安装图解,用管卡固定线管的安装示意图,包括固定线管的管卡距离,塑料管管卡的距离要求,暗配管是事先固定(预埋)在混凝土构件内、砖墙内或地板内、明配线管应采用管卡固定。
时间:2020-11-09 10:48:32
- 上一篇:家装线槽的打装要求
- 下一篇:家庭电路的设计要点,家庭电路设计注意事项





