安装式电压表的接线方式
来源:电工天下时间:2022-09-28 09:00:00 作者:老电工手机版>>
有关安装式电压表的接线方式,安装式电压表的使用注意事项,重点介绍了交流电压表的接线、直流电压表的接线方式,以及要注意的几个问题。
安装式电压表的接线方式
测量电路电压的仪表,称做电压表,也称为伏特表,电压值一般以伏(V)单位,电有的以千伏(kV)或者毫伏(mV)为单位。
一、交流电压表的接线
电压表可分为交流和直流两大类,无论是交流电压表还是直流电压表,均与被测电路并联,为了不影响电路本身的工作状态,电压表一般内阻很大,测量的电压越高,内阻越大。
通常测量较高电压的电压表里都串联着一只电阻,以减小电压表所通过的电流。有些老式交流电压表的表盘上注有“外附电阻”的字样,外附电阻是电压表的附件,必须接上,否则会烧毁电压表。

在电压较高的电气设备中不能用普通电压表直接测量时,可以经电压互感器降压后再接入电压表。
在高压应用中,电压互感器一次绕组接到电压较高的线路上,二次绕组接在电压表两个接线柱上,电压互感器大都采用标准的电压比值,如3000V/100V、 6000V/100V、10000V/100V等。
如此,尽管电气设备上的电压很高,但接入电压表上的电压只有100V。而使用中也应注意安全。
二、直流电压表的接线
直流电压表的接线与交流电压表基本相同,只是电压表上的正负极须与电路上的正负极连接一致。一般电压表用来测量电气设备线路中的电压时可将电压表直接接入电路。
接线时注意电压表上正、负极与线路中的电压正、负极相对应。如果电压表测量机构的内阻R不够大,测量电压又较高时,就需增加串联电阻R。来降低仪表机构的电压,这个电路中的电阻也称为倍压器。