防雷接地装置计算规则_接地网的调试规定

来源:电工天下时间:2016-09-14 02:54:38 作者:老电工手机版>>

防雷接地装置计算规则_接地网的调试规定

1、接地极制作安装以"根"为计量单位,其长度按设计长度计算,设计无规定时,每根长度按2.5m计算,若设计有管帽时,管帽量按加工件计算。
2、接地母线敷设,按设计长度以"m"为计量单位计算工程。
接地母线、避雷线敷设均按延长米计算,其长度按施工图设计水平和垂直规定长度量另加3.9%的附加长度(包括转弯、上下波动、避绕障碍物、搭接头所占长度)计算,计算主材费时应另增加规定的损耗率。
3、接地跨接线以"处"为计量单位,按规程规定凡需作接地跨接线的工程内容,每跨接一次按一处计算,户外配电装置构架均需接地,每副构架按"一处"计算。
4、避雷针的加工制作、安装,以"根"为计量单位,独立避雷针安装以"基"为计量单位。长度、高度、数量均按设计规定。独立避雷针的加工制作应执行"一般铁件"制作子目或按成品计算。
5、半导体少长针消雷装置安装以"套"为计量单位,按设计安装高度分别执行相应子目。装置本身由设备制造厂成套供货。
6、利用建筑物内主筋作接地引下线安装以"10m"为计量单位,每一柱子内按焊接两根主筋考虑,如果焊接主筋数超过两根时,可按比例调整。
7、断接卡子制作安装以"套"为计量单位,按设计规定装设的断接卡子数量计算,接地检查井内的断接卡子安装按每井一套计算。
8、高层建筑物屋顶的防雷接地装置应执行"避雷网安装"定额,电缆支架的接地线安装应执行"户内接地母线敷设"子目。
9、均压环敷设以"m"为计量单位,主要考虑利用圈梁内主筋作均压环接地连线,焊接按两根主筋考虑,超过两根时,可按比例调整 。长度按设计需要作均压接地的圈梁中心线长度,以延长米计算。
10、钢、铝窗接地以"处"为计量单位(高层建筑六层以上的金属窗,设计一般要求接地),按设计规定接地的金属窗数进行计算。
11、柱子主筋与圈梁连接以"处"为计量单位,每处按两根主筋与两根圈梁钢筋分别焊接连接考虑。如果焊接主筋和圈梁钢筋超过两根时,可按比例调整,需要连接的柱子主筋和圈梁钢筋"处"数按规定设计计算。
12、降阻剂的埋设以"kg"为计量单位。
13、接地网的调试规定:
 (1)接地网接地电阻的测定。
 一般的发电厂或变电站连为一个体的母网,按一个系统计算;自成母网不与厂区母网相连的独立接地网,另按一个系统计算,虽然最后也将各接地网联在一起,但应按各自的接地网计算,不能作为一个网,具体应按接地网的试验情况而定。
 (2)避雷针接地电阻的测定。
 每一避雷针有单独接地网(包括独立的避雷针、烟囱避雷针等)时,均按一组计算。
 (3)独立的接地装置按组计算。
 如一台柱上变器压有一个独立的接地装置,即按一组计算。
相关文章
  • 建筑防雷接地装置的设计要求(完整版)

    建筑防雷接地装置的设计要求(完整版)

    有关建筑防雷接地装置的设计要求,包括防雷设计审核、工程验收、注意事项、施工要求等方面的内容,在建筑物防雷接地装置的设计方面,是一份非常全面的纲领性文件。

    时间:2021-08-31 06:19:53

  • 防雷接地网如何制作,防雷接地网制作方法与技巧

    防雷接地网如何制作,防雷接地网制作方法与技巧

    有关防雷接地网的制作方法,标准地网是为防雷提供雷电流的最终去处,地网的好坏直接影响到防雷的效果,要求制作4Ω以下的地网,根据现场实际情况,确定所需的接地网的形状和结构。

    时间:2021-01-11 09:39:29

  • 防雷接地与接地网格的九个区别

    防雷接地与接地网格的九个区别

    有关防雷接地与接地网格的九个区别,包括防雷分类、接闪器和引下线、地极及地极接地冲击电阻、均压环、设备屏蔽、各种信号线装信号避雷器问题等内容。

    时间:2021-01-08 09:23:58

  • 防雷接地与接地网格的主要区别

    防雷接地与接地网格的主要区别

    有关防雷接地与接地网络的区别,重点介绍了接闪器和引下线的问题,地极及地极接地冲击电阻的问题,以及设备屏蔽的处理问题、各种信号线装信号避雷器问题等。

    时间:2021-01-01 23:23:04

  • 接地网与接地网引出线是什么

    接地网与接地网引出线是什么

    有关接地网与接地网引出线的定义,埋入土壤内并与大地直接接触的金属导体并连接成网状或带状,称为接地网,引出线是为了安装接地线。

    时间:2020-01-19 07:56:44

  • 防雷接地网怎么制作?防雷接地网制作方法图解

    防雷接地网制作方法

    有关防雷接地网的制作方法,在防雷接地的可用措施中,标准地网是为防雷提供雷电流的最终去处,地网的好坏直接影响到防雷的效果,本节介绍下防雷接地网的制作方法。

    时间:2019-07-03 21:34:53

  • 接地网络是什么

    接地网络是什么

    有关接地网络的概念,接地装置组成形式中接地网络的知识,接地网络是由多个接地体组成,按照一定顺序排列并相互连接组成网络,一般应按设计要求设置,主要有降低接地电阻阻值、加强接地装置的可靠性及方便设备群接地需要的特点。

    时间:2016-09-05 11:56:46

  • 【图】接地装置组成形式之接地网络

    接地网络

    接地装置组成形式之接地网络,接地网络图的概念,以及接地网络的安装标准,需要接地的电气装置部分,接地网络与接地线的安装要求与验收标准等,一起来了解下。

    时间:2015-10-26 16:00:15

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有