建筑物防雷中引下线的作用详解
来源:电工天下时间:2019-07-15 10:24:42 作者:老电工手机版>>
做好建筑物的防雷工作,预防雷雨季节雷击对建筑的损害,是安全用电的重要一步。这里介绍下建筑物防雷中引下线的作用,接入引下线,为接闪器承受的大电流,提供一个良好的接地通路。
建筑物防雷中引下线的作用
一、引下线
1、引下线的作用
一套完整的防雷装置包括接闪器、引下线和接地装置。引下线指连接接闪器与接地装置的金属导体。防雷装置的引下线应满足机械强度、耐腐蚀和热稳定的要求。
为接闪器承受的大电流提供良好的接地通路。在建筑物四周及部分中间的柱子内布置引下线。
2、引下线的材质
材质:柱内两根≥Φ16主钢筋、或≥Φ8镀锌圆钢明敷设。
二、引下线与避雷带的连接要求
1、屋面避雷带敷设在女儿墙上,利用结构柱内2根大于φ16主筋焊接后作为引下线,接地装置采用人工接地装置,地粱内底板钢筋焊接形成闭合回路,防需引下线与此钢筋焊接,不同标高避雷带利用屋面板内钢筋或25*4mm镀锌扁制连接。
2、屋面装设不大于20m*20m网格.所有突出屋面山的金属管道均应与防雷装置焊接。
3、避雷带,防雷引下线及接地装置之间连接均采用焊接,并作防腐处理。
4、引下线在外墙距地O.5m处设测试点。
三、引下线的规定
1)引下线宜采用圆钢或扁钢,宜优先选用圆钢。圆钢直径不应小于8mm。扁钢截面不应小于48mm2,其厚度不应小于4mm。当烟囱上的以下线采用圆钢时,其直径不应小于12mm;采用扁钢时,其截面不应小于100mm2,厚度不应小于4mm。防腐措施和接闪器相同。
利用建筑构件内钢筋作引下线,应符合第二、三类防雷建筑物的防雷措施要求。
2)引下线应沿建筑物外墙明敷,并经最短路径接地,建筑艺术要求较高的可暗敷,但其圆钢直径不应小于10mm,扁钢截面不应小于80mm2。
3)建筑物的消防梯、钢柱等金属构件宜作为引下线,但其各部件之间均应连成电气通路。
4)采用多根引下线时,宜在各引下线上距地面0.3~1.8m之间装设断接卡。当利用混凝土内钢筋、钢柱作为自然引下线并同时采用基础接地体时,可不设断接卡。
但利用钢筋作引下线时,应在室内外的适当地点设若干连接板,该连接板可供测量,接人工接地体和作等电位连接用。
当仅利用钢筋作引下线并采用埋于土壤中的人工接地体时,应在每根引下线上于距地面不低于0.3m处设接地体连接板。采用埋于土壤中的人工接地体时,应设断接卡,其上端应与连接板或钢柱焊接,连接板处宜有明显标志。
5)在易受机械损坏和防人身接触的地方,地面上1.7m至地面下0.3m的一段接地线应采取暗敷或镀锌钢管,改性塑料管或橡胶管等保护措施。
猜你喜欢:
避雷引下线图纸识图方法
避雷引下线图纸怎么看,避雷引下线图纸的识图方法。识图方法: 看说明,然后看图中的标注了的线安装的位置,再看各个柱子或剪力墙位置是否有引下线。 交流电源防雷模块适用....
氧化锌避雷器安装引下线的要求
有关氧化锌避雷器的安装方法,氧化锌避雷器安装的接地引下线时应采用焊接或螺栓连接,需要定期巡视检查,引下线的选择原则:铜线不应小于16mm2,钢线不应小于25mm2。....
以上介绍了建筑物防震中引下线的作用,希望对大家有所帮助。
相关文章
建筑物的防雷措施和防雷装置有哪些
在高地和平原上的建筑物,被雷击的可能性最大,必须做好防雷击的保护措施。建筑物防雷主要包括二个方面:在屋顶安装防雷接闪器(避雷针、避雷带或避雷网),接闪器把云层中的电荷引入大地,避免建筑物遭雷击。
时间:2022-09-04 05:30:11
屋顶构筑物没有设避雷设施和引下线的问题分析
有关屋顶构筑物的防雷问题,在对屋顶构筑物进行防雷保护时,未设置避雷设施和引下线,导致这类问题的原因有很多,比如防雷设施漏设,没有检查和隐蔽工程未验收等,以下是相关处理措施和方法,供大家参考。
时间:2022-04-12 05:28:44
建筑防雷接地装置的设计要求(完整版)
有关建筑防雷接地装置的设计要求,包括防雷设计审核、工程验收、注意事项、施工要求等方面的内容,在建筑物防雷接地装置的设计方面,是一份非常全面的纲领性文件。
时间:2021-08-31 06:19:53
高层建筑物接地时阻值比地面阻值大的原因
在测高层建筑物接地时,阻值比地面阻值大,且显示数据跳动严重,其原因有哪些?如何避免建筑物接地时阻值超过地面阻值的问题发生呢?
时间:2020-12-31 14:22:52
建筑物及电气设备的防雷等级详解
说到建筑防雷及电气设备防雷的问题,有必要来了解下防雷等级的知识,以及防雷的类型有哪些。建筑物的防雷等级分为三级,分别为一级防雷建筑,二级防雷建筑,三级防雷建筑。
时间:2019-07-16 16:10:16
建筑物防雷电波侵入的措施
做好建筑物的防雷工作,保证建筑物免受雷击的伤害,建筑物防雷电波侵入,防止雷电波进入建筑物内,损坏电气设备或家用电器等。这里分享下建筑物防雷电波侵入的措施,供大家参考。
时间:2019-07-16 15:59:52
建筑物防侧击雷的做法
夏季雷雨时节,建筑物的防雷工作要重视起来,平时做好建筑物的防雷工作,尤其是防侧击雷的工作,一定要落到实处。建筑物在防侧击雷时的做法有哪些,一起来了解下。
时间:2019-07-16 15:07:42
建筑防雷中消雷装置的作用
在建筑物防雷的设备中,消雷装置可以将雷电流导入大地,使雷电场减弱,减少雷击事故的发生。来看下建筑防雷中消雷装置,了解下这个防雷装置的具体作用。
时间:2019-07-16 14:51:26
- 上一篇:建筑物防雷中接闪器与避雷网的作用
- 下一篇:防雷装置中引下线的设置与敷设问题