有关电压与电流互感器运转时的注意事项,作业时有关一次电路、二次侧是否开路的问题,在衔接时也要注意其端子的极性。
一、电压互感器运转注意事项
1、电压互感器的原绕组是并联在一次电路中,与电力变压器相同二次侧不能短路,不然会发生很大的短路电流,焚毁电压互感器。
2、二次侧必须有一端接地,这是为了避免其一二次绕组绝缘击穿时,一次侧的高电压窜入二次侧危及人身和设备的安全。
3、电压互感器在衔接时也要注意其端子的极性,按规则单相电压互感器的一次绕组端子标A,X,二次绕组端子标以a x,A与a,X与x分别为同名端。三相电压互感器依照相序,一次绕组端子分别为A X,B Y,C Z,二次绕组则对应标以a x,b y,c z。这里A与a,B与b,C与c及X与x,Y与y,Z与z分别为同名端。电压互感器在接线极性不能搞错。
二、电流互感器运转注意事项
1、在作业时其二次测不得开路,这是由于电流互感器在作业时二次负荷小,因而接近于短路状况,根据磁动势平衡的原理二次绕组侧会感应高电压危及人身和设备的安全。
2、二次侧必须有一端接地,这是为了避免其一二次绕组绝缘击穿时,一次侧的高电压窜入二次侧危及人身和设备的安全。
3、电流互感器不允许长时间过载运转,如长时间过载运转会形成铁芯严峻发热,致使绝缘老化缩短寿数。
4、电流互感器在衔接时,同样需要注意其端子的极性,按规则电流互感器的一次绕组端子标以L1,L2,二次绕组端子标以K1,K2,L1与K1为同名端,L2与 K2为同名端,在电流互感器接线时必定要注意端子的极性;不然其二次侧所接外表,继电器中流过的电流就不是料想的电流,乃至能够导致事端。
相关文章电压互感器安装接线时的五点注意事项

电压互感器安装接线时的注意事项,参考如下:1、电压互感器的极性和相序必须正确。2、电压互感器二次回路中的工作阻抗不能太小,以免超负载运行。
时间:2022-03-03 13:11:17
电压互感器接线图接线方式_电压互感器接线注意事项

有关电压互感器的接线图,电压互感器的接线方式,电容式电压互感器的接线形式,三相五柱式电压互感器接线图,一个单相电压互感器的接线图,单相电压互感器接线图,电压互感器vv接线图等。
时间:2021-05-30 05:41:16
电压互感器接线图及接线方式_电压互感器接线注意事项

有关电压互感器的接线方式与接线图,电压互感器的接线注意事项,单台电压互感器与多台电压互感器在接线方式上的区别有哪些,一起来了解下。
时间:2020-12-25 09:57:50
电流互感器的安全使用注意事项

有关电流互感器的安全使用注意事项,电流互感器在工作时二次侧不得开路,电流互感器一次绕组和铁心均要可靠接地,电流互感器二次侧有一端必须接地等。
时间:2020-02-27 09:31:43
电压互感器vv接线法及注意事项

电压互感器vv接线法及注意事项,两只单相电压互感器组成的V-V形接线时,其一次侧不允许接地,相当于系统的一相直接接地,应在二次中性点接地。
时间:2020-02-27 09:28:49
电压与电流互感器的安装注意事项

有关电压互感器与电流互感器在安装时要注意的问题,电压互感器安装注意事项,电流互感器安装注意哪些事项,感兴趣的朋友参考下。
时间:2019-10-24 12:25:24
铠装电缆穿过零序互感器:零序电流互感器安装注意事项

有关零序电流互感器的安装注意事项,电缆接地线安装方法,铠装电缆穿过零序互感器的接线方法,电缆接地线该穿零序电流互感器时未穿,不该穿零序电流互感器的反倒穿了,造成事故接地零序保护不能正确动作。
时间:2019-07-15 11:19:57
计量用电流互感器的选择原则与注意问题

有关计量用电流互感器选择的原则,包括额定电压、额定变比、准确度等级、互感器的接线方式等的选择,以及计量用电流互感器的使用注意事项。
时间:2019-07-13 07:09:26
- 上一篇:电流互感器二次回路断线原因及二次开路的处置办法
- 下一篇:电流互感器选型的四个要素