电流互感器常见异常问题的判断方法
来源:电工天下时间:2022-01-25 06:06:03 作者:老电工手机版>>
电流互感器在运行过程中,可能会存在以下三种异常情况:
1、电流互感器过热:常见原因为内、外接头松动,一次过负荷或二次开路;
2、互感器产生异音:常见原因为铁芯或零件松动,电场屏蔽不当,二次开路或电位悬浮,末屏开路及绝缘损坏放电;
3、绝缘油溶解气体色谱分析异常:可以按GB/T7252进行故障判断并追踪分析,如果只有氢气含量超标,且无明显增加趋势,其他组成部分正常,则可判断为正常。
电流互感器图形符号怎么画?
电流互感器图形符号的画法,电流互感器在一次图上的正确画法,一个圈圈一竖代表一个绕组,两个圈圈一竖代表二个绕组,三个圈圈一竖代表三个绕组。
电流互感器穿心匝数怎么穿,穿心匝数是一匝两匝还是三匝
有关电流互感器穿心匝数怎么穿的问题,具体的穿线方法是怎么样的,互感器一次圈数匝数怎么穿才是一匝、两匝、三匝,这里分享了一个穿心匝数的穿线方法,供大家参考。
相关文章
电流互感器的作用是什么
在电路中电流互感器就是一个小型变流器,将电路中的大电流变成可供测量和计量的小电流,主要适用于电流的监测和电表的计量,并且可以为继电保护提供工作电源,比如热继电器等。
时间:2022-05-13 19:43:29
零序电流产生的原因有哪些
零序电流产生的原因有哪些,零序电流互感器三相电流的相量和不等于零,其产生的电流即为零序电流。产生零序电流的条件:无论是纵向故障,还是横向故障,或者正常时和异常时的不对称,只要有零序电压的产生,零序电流有通路。
时间:2022-03-31 07:34:19
电流互感器二次接线的截面积:二次阻抗选择
有关电流互感器二次接线的截面积的选择方法,如何根据二次阻抗正确选择二次接线的截面积,电流互感器应用的关键内容,供大家参考。
时间:2022-03-30 20:47:31
电压互感器与电流互感器的原理图(实用)
分享二个互感器的原理图,一个是电压互感器,另一个是电流互感器,非常实用的工作原理图,供大家参考。
时间:2022-03-13 08:38:07
零序电流互感器怎么正确安装,五大安装问题看一看
10kV中性点经低电阻接地系统在电网上已普遍采用,变电站、开闭站10 kV线路零序保护装置采用外附零序电流互感器方式,在安装零序电流互感器时存在很多问题,有时会造成零序保护装置在接地故障时拒动,保护越级等。
时间:2022-01-30 07:24:17
剩余电流互感器图片及电气符号
剩余电流互感器图片及电气符号,一次系统元件:剩余电流互感器。功能:用于剩余电流的采集,可以与电气火灾监控装置、电动机保护装置以及剩余电流继电器来配套使用。
时间:2022-01-23 17:26:47
电流互感器图片和电气符号
电流互感器图片和电气符号,一次系统元件:电流互感器。功能:把数值较大的一次电流通过一定的变比转换为数值较小的二次电流,用来进行电流测量。
时间:2022-01-23 17:25:42
电流互感器过电压保护装置图片及电气符号
电流互感器过电压保护装置图片及电气符号,如下图:二次系统元件:电流互感器过电压保护装置,功能:主要针对高压电流互感器的二次侧绕组进行保护,防止二次侧开路产生高电压损坏各二次元件。
时间:2022-01-23 17:21:43