送电后接触器吸合但电机不工作是怎么回事
来源:电工天下时间:2022-04-22 16:53:32 作者:老电工手机版>>
有关接触器的使用问题,定时器送电后,接触顺顺发生吸合动作,但电机不能正常工作,这是什么原因引起的,定时器和接触器工作正常,问题在于电机不工作,下面具体来看下。
接触器吸合但电机不工作的问题
问题:定时器送电接触器就不吸合,电机不工作是怎么回事?
根据题意可知,定时器和接触器工作正常,问题在于电机不工作。接触器吸合说明其线圈得到信号,相应的主触头应该闭合,从而将电源接通。
这么来看,说明问题在于主电路而不是控制电路,接下来逐步检查。
主电路的总闸开关出线端电源,用电笔就可试出每相是否有电。此时断开空开对每相相线安装保险管进行测量,测量直流电阻,显示无穷大,说明保险管熔断则更换。再合上空开,手动使接触器主触头闭合,看电机是否启动。没有启动,则需要检查接触器主触头出线端有没有电源,有说明接触器主触头吸合正常,接下来检查热继电器有无问题。
根据题目所述,接触器能够吸合说明问题不大,可能是电源或保险管及热继电器方面的故障问题,首先确定电机没有被烧毁。保险管、电源、空开等故障容易判断,如果主电路这些电气元件没有什么问题,那么热继电器的原因可能性大。
热继电器故障分析
热继电器误动作,电机并没有过载就动作,使其不能正常。
故障分析:电机启动太频繁,那么热元件被启动电流冲击太频繁,热继电器容易发生误动作。其次,电机启动时间过长,热元件通过的启动电流太久引起误动作。第三,热继电器的整定电流调整不合理,例如电流调节刻度偏小引起误动作。第四,电机的负荷突然增加,导致过载使热元件有过大电流通过引起误动作。第五,安装环境有较强振动,使用的热继电器并没有带防冲击振动功能等因素,都会导致电机无法正常工作。
总之,控制电路中的定时器得到信号将发出信号给接触器,接触器发生动作,说明控制电路没有问题。因此,检查主电路所用的电气元件,例如空开、保险管、热继电器,以及电源。一只电磁一块万用表就可轻松解决问题,该换的换,能修的修。
相关文章
接触器不吸合的故障范围及查找方法
有关接触器的使用知识,接触器不吸合是什么原因引起的,其常见的原因有电源没电、接触器损坏、控制线路问题等,怎么快速判断故障范围,如何来查找故障点,下面具体来了解下。
时间:2022-07-09 06:23:53
控制电路中接触器不吸合怎么办?
在控制电路中接触器不工作有三种可能,一是接触器有额定电压不动作,二是接触器线圈两端电压不正常,三是线圈没有电压不动作,在解决这类问题时,必须缩小故障原因的发生范围,然后有针对性地进行处理。
时间:2022-07-09 06:22:28
接触器控制的一键启停电路的工作原理
接触器控制的一键启停电路原理分析,如何用一个按钮控制接触器的启停,这个一键启停的电路,需要了解清楚电路图,来看下以前的电路图是怎么工作的。当按下启动按钮SB1后→KA1线圈延KA2-1→KM常闭→KA1线圈→零线,KA1-2断开,KA1-1闭合,KA1-3闭合→KM得电并自保。
时间:2022-06-29 16:07:36
15千瓦用30安接触器,线圈吸合自锁但嗡嗡响怎么办
15Kw电机用30A交流接触器,在配套方面有点不符合要求,15KW电机每千瓦满载电流2A,15KW电机的满载电流约15A,选择接触器时需要为满载电流的1.5倍,按公式可得:30x1.5=45A,可见30A的接触器容量有点小,如果没有45A的,可以选用50A的。
时间:2022-06-17 11:48:09
220V交流接触器A1、A2都接火线接触器也工作是什么原因
问题描述:220V交流接触器A1、A2都接火线接触器,却可以正常工作,这是为什么?解答:220V交流接触器线圈两端的接线端子接入二根火线,也就是220V的线圈接入了380V的线电压,能够这样接线的电工犯了一个原则性的错误。
时间:2022-05-12 15:59:16
定时器送电接触器吸合电机不工作的问题分析
在定时器送电的电路中,接触器吸合但电机不工作,这是什么原因引起的,电路是通过定时器来控制交流接触器,用交流接触器来控制电机,以起到定时启动与定时关闭的作用,定时器能接通交流接触器,点击却不转动,说明问题出在主回上。
时间:2022-04-22 16:50:28
定时器送电接触器就吸合,电机不转是什么原因
有关接触器与电机的使用问题,定时器送电接触器就吸合,说明接触器控制线路没有问题,问题可能出在主线路或者电动机上,定时器送电接触器就吸合,电机不转是什么原因,下面具体来了解下。
时间:2022-04-22 16:49:13
接触器不吸合的几种原因分析
有关接触器的故障问题,接触器在使用过程中出现不吸合的情况,这是什么原因引起的,根据个人经验来看,一般可以从以下几个方面来维修,下面具体来看下。
时间:2022-04-22 16:47:55