交流接触器相间短路的原因与处理方法
来源:电工天下时间:2016-02-03 04:26:09 作者:老电工手机版>>
交流接触器相问短路的原因与处理方法
1、交流接触器相间短路的可能原因
①可逆转换的接触器联锁不可靠,由于误动作,致使两台接触器同时投入运行而造成相间短路,或因接触器动作过快,转换时间短,在转换过程中发生电弧短路。
②尘埃堆积或粘有水汽、油垢,使绝缘变坏。
③产品零部件损坏(如灭弧罩碎裂)。
2、交流接触器相间短路的处理办法
①检查电气联锁与机械联锁,在控制线路上加中间环节延可逆转换时间。
②经常清理,保持清洁。
③更换损坏零部件。
总之,由于接触器正反转联锁失效,或因误动作致使两台接触器同时投入运行而形成相间短路;或因接触器动作过快,转换时间短,在转换过程中发生的电弧短路。
诸如这样的故障,可在控制线路中采用接触器、按钮复合联锁控制电机的正反转。