接触器通电后不吸和的原因分析口诀
来源:电工天下时间:2021-10-13 06:15:00 作者:老电工手机版>>
有关接触器通电后不吸和的原因分析口诀,根据现象查原因,可以使用验电器,一亮一灭线圈断,两灭线路有问题,接触器通电不吸合的检查方法。
接触器通电后不吸和原因分析口诀:
三相交流接触器,通电不合让人急;根据现象查原因,可以使用验电器;
先看线包电压值,三八、二二不同理,三八两端都明亮,是内是外再分析,拆开一端在检验,两端都亮没问题。
一亮一灭线圈断,两灭线路有问题。在测拆下一线端,或灭或亮好推理。
三八两端都明亮,是内是外再分析,二二电压三表现,都灭火线有问题。
两端都亮零线断,一亮一灭换新的。
相关文章交流接触器通电后不能吸合或吸合又断开怎么办?

两个交流接触器的问题,交流接触器通电后不能吸合,交流接触器吸合又断开,这是什么原因,如何解决交流接触器吸合不正常的问题,一起来了解下。
时间:2020-07-04 10:30:37
交流接触器通电后不能吸合是什么问题

有关交流接触器能电后不能吸合,或吸合后又断开的问题,交流接触器通电后不能吸合的故障检测与处理方法,有遇到这个问题的朋友参考下。
时间:2020-06-05 18:34:29
交流接触器通电后不吸合或断开怎么办?

有关交流接触器通电后不吸合,以及交流接触器通电吸合又断开的几个原因,交流接触器通电后不能吸合的检测与处理方法,供大家参考。
时间:2020-05-11 12:02:26
交流接触器通电后有响声不能完全吸合怎么办?

有关交流接触器通电后有响声不能完全吸合的处理方法,交流接触器通电检测使用口诀,以及交流接触器使用口诀的说明,感兴趣的电工朋友参考下。
时间:2020-05-11 11:58:06
接触器通电不断作的故障原因解析

有关接触器的常见故障,通常表现为线圈通电后,接触器不动作或动作不正常,或线圈断电后,接触器不释放或延时释放,原因多为线圈控制线路断路、线圈损坏等。
时间:2016-12-01 07:35:44
- 上一篇:交流接触器的主要功能
- 下一篇:交流接触器实物电气符号与技术参数





