热继电器具备短路保护功能?
来源:电工天下时间:2020-07-01 16:37:54 作者:老电工手机版>>
热继电器有短路保护功能吗,热继电器是否可以作为短路保护器来使用,从热继电器的工作原来看,热继电器是不能用作短路保护。
热继电器的短路保护功能

热继电器是利用电流热效,使双金属片受热弯曲推动动作机构切断控制电路起保护作用的。
双金属片受热弯曲需要一定的时间口当电路中发生短路时,虽然短路电流很大,但热继电器可能还未来得及动作,就已经把热元件或被保护电器设备烧坏了。
因此,热继电器不能用作短路保护。
参考一:断路器和热继电器的短路保护的区别
断路器 短路保护有电磁和电子两种,都是一旦有短路电流流过便立即动作,破坏断路器的合闸保持机构,使得断路器跳闸。
而热继电器不是短路保护元件,是过负荷或者过流保护元件,由两个不同热涨系数的金属片合成一个金属片构成的,当电流超过额定值后,电流在金属片上产生的热量将使得两片热涨系数不同的金属片热涨,由于热涨系数不同,合成的金属片就弯曲,去断开接触器或者断路器的合闸保持电气回路,使其跳闸。
对于热继电器来讲,如果流过短路电流时间很短,倒不一定会动作。
参考二:为什么热继电器不能作为短路保护?
热继电器是依靠电流通过发热元件加热双金属片使其变形而使触点动作来实现过载保护的。
因此,一定的电流需经过一段时间后热继电器才能动作,即使是短路电流经过,也仍需一定的时间,所以热继电器对短路(要求立即断电)不能起到保护作用。
三相主电路由两个发热元件已足以保护电动机过载:
1、若机械负载过大,三相电流因对称而同时增大,两热继电器将同时动作而实现过载保护;
2、若一相断相,形成单相运行过载,则至少有一个热继电器动作,而实现过载保护;
3、若一相出现匝间绝缘短路,(该相若无发热元件)三相电流虽不对称,但另两相电流也将超过正常值,同样会起保护作用。可见只要两个发热元件就可以了。
相关文章利用热继电器制作一个限电器线路

在实际的用电线路中,热继电器主要用于电动机过流保护,但有些集体用电单位或用电场所将其作为限电器来使用。具体制作方法如图1,热继电器手动复位时,将热继电器复位螺丝旋出,选用热继电器的额定电流和用户总的额定电流保持一致。
时间:2022-06-01 20:40:14
一例热继电器校验台的原理图解

一例热继电器校验台的原理图解,热继电器在长期通电过程中容易出现热老化现象,就会导致动作特性发生改变,为了保持特性的一致性和稳定性,必须对热继电器进行定期校验。
时间:2022-06-01 20:02:59
热继电器文字符号与图形符号

热继电器是一种利用电流通过元件所产生的热效应原理而反时限动作的继电器,以下是热继电器的文字符号和图形符号,一起来看下。
时间:2021-12-26 08:26:31
一次系统元件之热继电器图片及电气符号说明

一次系统元件之热继电器图片及电气符号说明,如下图:一次系统元件:热继电器。功能:主要用于保护电动机的过载。
时间:2021-12-09 09:58:45
热继电器试验和调整的四点要求

热继电器试验和调整的四点要求,热继电器(全称热过载继电器,俗称热保,文字符号FR)的试验和调整,需要按如下要求进行,下面具体来看下。
时间:2021-11-17 06:46:52
怎么测试热继电器的整定电流?

热继电器的整定电流的测试要求如下:1、测试热继电器的整定电流时,可以将各相热元件串联;2、对于有断相保护的热元件,可将热元件分相串联;
时间:2021-11-17 06:45:22
在安装热继电器时的五点注意事项

在安装热继电器(全称热过载继电器,又称热保,文字符号FR)时,需要注意以下事项:热继电器安装方向应与产品说明书规定的方向相同,偏差一般不能大于5%;连接导线的截面应符合规定。
时间:2021-11-17 06:20:31
断相与相序保护继电器怎么接线,附详细接线方法

断相与相序保护继电器怎么接线,附详细接线方法。一台断相与相序保护器,其作用是当线路相序不对或出现断相,此继电器触点将不动作,从而使串在触点中的控制回路不能导通,无法正常工作。
时间:2021-10-12 11:22:06