功率方向继电器最大灵敏角与返回系数
来源:电工天下时间:2020-12-09 06:05:02 作者:老电工手机版>>
有关功率方向继电器的最大灵敏角与返回系数,继电器的灵敏角:LG-11型,-30°或-45°,LG-12型+70°,灵敏角的误差±5°,返回系数:继电器的返回电压和动作电压之比不小于0.45。
功率方向继电器最大灵敏角与返回系数
并介绍了动作时间与记忆时间的相关知识。

1、继电器的灵敏角:LG-11型,-30°或-45°,LG-12型+70°;灵敏角的误差±5°
在灵敏角小通入额定电流时继电器的动作电压不大于2V。
2、返回系数:继电器的返回电压和动作电压之比不小于0.45。
3、动作时间:对于LG-11型,在灵敏角下,电压由额定突然降4倍最小动作电压,电流同时由0升至额定电流时,动作时间不大于30mS;对于LG-12型,在灵敏角下,同时突然加入额定电流和4倍最小动作电压时,动作时间不大于40ms。
4、记忆时间:对于LG-11型,当模拟保护出口处短路在灵敏角下,突然增加额定电流至10倍额定电流,电压自100V同时突然降到0的情况下,继电器应可靠动作,其极化继电器动作保持时间不小于50ms。