自耦减压起动器不能合闸怎么办?
来源:电工天下时间:2021-11-17 06:48:37 作者:老电工手机版>>
故障现象:自耦减压起动器不能合闸,操作手柄无法停留在“运转”位置上。
故障原因及相关处理措施如下:

1、热继电器的触头接触不良和连接线的接头松动。处理办法:用细锉修整触头的接触面,使之接触紧密,并紧固松动的导线接头。
2、热继电器的脱扣器动作,使起动器处于“停止”状态而不能合闸。此时要查明脱扣器动作的原因,重新调整脱扣器的动作电流。
3、失压脱扣器的线圈开路,或其电磁铁芯、衔铁接触面脏污和短路环断裂,造成起动器不能吸合。处理办法:更换线圈或清洗电磁铁芯和衔铁,并更换短路环。
4、传动杠杆的调节螺栓松动或定位板上的压紧弹簧脱落。处理办法:紧固松动的螺栓或装配好定位板上的压紧弹簧。
5、定位板上“运转”位置的缺口棱角磨损,造成手柄不能停留在“运转”位置上。处理办法:修整或更换定位板。