闪光继电器构成的闪光装置接线图说明
来源:电工天下时间:2021-07-13 09:17:47 作者:老电工手机版>>
有关闪光继电器构成的闪光装置的接线图,详细介绍了接线原理及各组成部件的功能,由KM、R、C组成闪光继电器,闪光继电器组成的电气回路说明,一起来了解下。
由闪光继电器构成的闪光装置的接线图
图中,由KM、R、C组成闪光继电器,按下按钮SE时相当于一个不对应回路,闪光母线与负电源接通,闪光继电器KTW的线圈回路接通,电容器C经附加电阻R和“不对应”回路中的信号灯充电。
于是,加在KM两端的电压不断升高,当达到其动作电压时,KM动作,其常开触点KM.2闭合,闪光母线(+)WTW与正电源直接接通,信号灯全亮。
同时其常闭触点KM.1断开它的线圈回路,电容C 便放电,放电后,电容C 的端电压逐渐降低,待降至KM的返回电压时,KM复归,KM.2断开,KM.1闭合,闪光母线经KM、KM.1与正电源接通,信号灯呈半亮。
重复上述过程,便发出连续闪光。

图1 由闪光继电器构成的闪光装置接线图