中间继电器动作值与返回值的校验方法
来源:电工天下时间:2020-08-19 09:01:58 作者:老电工手机版>>
中间继电器动作值与返回值的校验方法
校验时,首先调节可变电阻器,向继电器冲击地加入电压(电流),使继电器衔铁被完全吸合的最低电压(电流)为起动值;
然后,再调节可变电阻器,使继电器衔铁返回到原来位置的最高电压(电流)为返回值。
电压型中间继电器(如图a)的起动电压应为额定值的50-70%,返回电压不得小于额定值的5%;电流型中间继电器(如图b)的起动电流应为额定值的50%-100%,返回电流也不得低于额定值的5%。

中间继电器动作值和返回值的校验
图a:电压型;图b:电流型