漏电开关动作时间的设计规范
来源:电工天下时间:2020-06-10 09:26:03 作者:老电工手机版>>
有关漏电开关动作时间的设计规范,动作时间和动作电流选择,按照设计规范来确定,主要是参照《民用建筑电气设计规范》《低压配电设计规范》等。
漏电开关动作时间的设计规范
漏电开关的动作时间,均是按照设计规范来确定的,比如《民用建筑电气设计规范》《低压配电设计规范》等,这些现今都是跟国际电工委员会IEC(主要是低压配电)借鉴而来。
30mA(漏电断路器的额定动作电流值,但是制作标准大于15mA以上就可跳闸),小于0.1s(动作时间),是指高灵敏度的漏电断路器而言,比如潮湿环境、插座回路,作用防止接地故障产生和电气火灾的发生。
至于30mA和0.1s的确定,则是由IEC机构做的交流电流通过人体时的效应实验来确定的。时间当然是越小对人体影响就越小,IEC就是以0.1S为时间点(这也和保护器的实际制作相关联),实验证明,如果是在0.1S,在漏电电流30mA这一临界条件下(这词我用得不是太严谨啊),人体不会因发生心室纤颤而电击致死,故国际上将漏电断路器RCD的额定动作电流值取为30mA。
但是动作时间和动作电流选择不止如此,如果一个供电系统存在两级或者以上的漏电断路器。为了避免下级顶上级跳闸的发生,这两级漏电断路器选择上就要不同了,一般要满足两点:1)额定动作电流值上级是下级的3倍;2)上级的不动作时间要大于下级的极限不动作时间。
施工用电漏电保护器的额定漏电动作参数选择应符合规定相关标签:
1、在开关箱(末级)内的漏电保护器,其额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1S;使用于潮湿场所时,其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1S。
2、总配电箱内的漏电保护器,其额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1S 。但其额定漏电动作电流(I)与额定漏电动作时间(t)的乘积不应大于30mA.S(I.t≤30mA.S)。
漏电保护器动作时间的测试要求
漏电开关测试仪,又叫漏电开关检测仪、漏电保护器测试仪、剩余电流动作保护器检测仪、剩余电流动作保护器测试仪、是工程质量监督站和建筑公司必备的检测仪器,可以测量漏电开关的动作时间和动作电流。
最新的 LCT—GX2型漏电保护器测试仪主要用于测试漏电保护器的漏电动作电流、漏电不动作电流以及漏电动作时间.单相、三相漏电保护器均可测试。
低压配电系统中装设漏电保护器(剩余电流动作保护器)防止电击事故的有效手段之一,也是防止漏电引起电气火灾和电气设备损坏事故的技术措施。
最新的 LCT—GX2袖珍型漏电保护器测试仪,主要测试漏电保护器的动作电流和动作时间,可以测试漏电保护器在漏电的情况下能不能自动断电。
相关文章漏电开关安全运行的十条保障措施

漏电开关安全运行措施,参考如下:1、漏电保护开关在投入运行后,应自觉建立运行记录并健全相应的管理制度。2、漏电保护开关投入运行后,在通电状态下,每月须按动试验按钮一至二次,检查漏电保护开关动作是否正常、可靠,在雷雨季节应增加试验次数。
时间:2022-07-09 06:25:54
装有漏电开关未必安全,安全用电细节要牢记

在用电线路中装好了漏电开关,就一定能保证安全吗,其实真的未必能完全保证安全,漏电开关只是增加了安全系数,漏电保护开关是使用最多的漏电保护器,但也有因故障失灵的时候,所以必须注意安全使用的细节问题。
时间:2022-06-26 15:06:13
漏电开关隔2个小时跳闸一次是什么原因

有关漏电开关的常见故障问题,漏电开关隔2个小时跳闸一次,究竟是什么原因引起的,家中的漏电保护器每隔2小时左右就跳闸,这种故障确实不多见,但出了问题还是要及时排除掉为好。
时间:2022-06-17 11:23:12
家庭用配电箱需要装两个漏电开关吗?

在家庭电路中总开关使用两个漏电开关,肯定会比使用一个更加安全可靠,即使一个有故障,另一个能起到保护作用,安全系数增高了很多,但为什么很少人会用两个漏电开关来减少风险的几率,下面来了解下。
时间:2022-06-11 08:39:10
怎么用好漏电开关以严防触电事故发生

装了漏电开关不一定就安全,但不装漏电保护器肯定是不安全的。漏电开关的作用原理:以单相漏电保护器为例,相线与零线共同通过零序电流互感器到达用电器,零序电流互感器二次回路经整形放大信号后,驱动跳闸线圈。
时间:2022-05-16 11:30:46
装了漏电开关能否保证百分之百的安全

装了漏电开关能否保证百分之百的安全?在用电线路中装了漏电开关,不能说就完全安全了,因为家中没有地线或者地线不合格,或者漏保质量差,或者因故障而失灵,这些都是不安全的地方。
时间:2022-05-16 11:22:13
装了漏电开关就安全吗,漏电开关有哪些作用

有关漏电开关的使用问题,在用电线路中装了漏电开关就一定安全吗,安全都是相对的,没有绝对的安全一说,那么装了漏电开关能起到哪此保护作用,下面一起来了解下。
时间:2022-05-16 11:20:54
安装漏电开关后怎么做到绝对安全

安装漏电开关后怎么做到绝对安全?在用电线路中漏电保护开关的主要作,就是检测火线进来的电和从零线回去的电是否相同,以此来决定是否跳闸,从而保护用电者的安全。
时间:2022-05-16 10:59:51
- 上一篇:家用漏电保护器(漏电断路器)的接线图
- 下一篇:家用漏电开关动作电流及防护要求