1p和1p+n漏电保护器的接线方法
来源:电工天下时间:2022-07-09 06:36:36 作者:老电工手机版>>
有关漏电保护器的接线方法,1p和1p+n的漏电保护器怎么接线,在漏电保护器上有L口和N口,分别接什么线,在对漏电保护器接线时注意哪些问题,下面具体来了解下。
1p和1p+n漏电保护器怎么接线
漏电保护器安装在原1P空气开关的后面,漏电保护器的L接线口接1P空气开关出线,N口接零线。在接线时注意检查原1P空开接的是否为火线。
接线要求:接火线进线,蓝线接零线进线。接零线出线,接火线出线。每根线都得接,少一根不接,一通电就会跳。

漏电保护器的接线方法:
开关属于1P+N接线形式:① 处进线火线;⑤处接进线零线;②处接出线零线;③处接出线火线。漏电开关分为很多种,主要有1P+N、2P、3P、3P+N等类型,其中p表示火线,N表示零线。
检验方法:将万用表打到电阻档,测量蓝线和零线是否导通,然后把开关拨上去,测量上下口的火线口水是否导通。
1p+n漏电保护器接线方法:
1P+n漏电保护器接线时注意分清火线零线,一般1P+n漏电保护器的零线N在出厂时已标注好,接电源的零线,沒有标注的端子接电源的火线;1p+n的出线端是根据进线端来定的,火线进线端对应火线出线端,零线N进线端对应零线出线端。
漏电接线的安全要求:
1、家装配电网的接地系统是TN-C-S,也就是由电源引来的PEN线在入户前接地,然后分开为N线和PE线入户。
2、用电负荷的外露导电部分(也即金属外壳)必须接地,也就是接到PE线上。
3、当发生单相接地故障时,由于TN-C-S属于大电流接地系统,接地电流接近于相对N的短路电流,因此单相接地故障的保护装置为断路器。
4、在家装配电网的总入口处,可以加装一个漏电保护器,用于提高人身安全防护能力。
相关文章漏电保护器型号规格选择与安装要求

漏电保护器型号规格选择与安装要求,根据供电系统接地制式的不同,漏电保护器安装接线方法不同,漏电保护器的选用,按使用场所不同选择不同的漏电保护器。
时间:2022-09-15 08:02:33
电热水龙头上漏电保护器的接线方法

在电热水龙头上安装漏电保护器,应该怎么进行接线,不同颜色的线应接到哪一个端子上,灰色线或黑色线,以及红色线或蓝色线有何不同,以下分享了漏电保护器的正确接线方法,供大家参考。
时间:2022-07-09 06:34:58
两相漏电保护器的正确接线方法

有关漏电保护器的接线方法,两相漏电保护器怎么进行接线,在接线的过程中上面接进线,下面接出线,必须注意相线和零线的位置不能错了,下面具体来了解下。
时间:2022-07-09 06:33:40
漏电保护器插座的正确接线方法

漏电保护器三根线接法如下:打开保护器后盖,拧松螺丝,把接线口调整到合适位置,同时电线剥线,剥到合适位置,再确定插头接线柱哪个是火线,哪个是零线,哪个是地线。
时间:2022-07-09 06:30:53
漏电保护器上火线与零线怎么接线

漏电保护器接线方法如下:1、零线接到(N),火线接到(L)上面。2、用电笔测一下,找到零线和火线,对应连接。3、蓝色是零线,红色是火线。注意,接线前一定要断电,零线和火线不能接反。
时间:2022-07-09 06:29:15
漏电开关安全运行的十条保障措施

漏电开关安全运行措施,参考如下:1、漏电保护开关在投入运行后,应自觉建立运行记录并健全相应的管理制度。2、漏电保护开关投入运行后,在通电状态下,每月须按动试验按钮一至二次,检查漏电保护开关动作是否正常、可靠,在雷雨季节应增加试验次数。
时间:2022-07-09 06:25:54
漏电保护开关推不上去的原因分析

已经拔掉了漏电开关负载侧的所有负载,但仍然送不上电,建议把开关负载侧的线拆除掉,测试下能否送上电,如果能送上电,则说明负载侧线路接地短路或者线路绝缘过低。只能用万用表检查线路,先确定是哪根线漏电,或者哪两根线短路。
时间:2022-07-09 06:24:54
装有漏电开关未必安全,安全用电细节要牢记

在用电线路中装好了漏电开关,就一定能保证安全吗,其实真的未必能完全保证安全,漏电开关只是增加了安全系数,漏电保护开关是使用最多的漏电保护器,但也有因故障失灵的时候,所以必须注意安全使用的细节问题。
时间:2022-06-26 15:06:13
- 上一篇:电热水龙头上漏电保护器的接线方法
- 下一篇:返回列表





