漏电断路器动作时间与动作电流名词解释
来源:电工天下时间:2019-07-08 10:23:36 作者:老电工手机版>>
有关漏电断路器动作时间与动作电流的知识,漏电断路器动作时间和动作电流是国家规范规定的,规范规定漏电开关漏电电流小于等于30mA, 动作时间小于0.1秒。
漏电断路器的动作时间与动作电流

漏电开关,只在在设备或线路漏电情况下才起作用。它与工作电流没关系,漏电断路器动作时间和动作电流是国家规范规定的。
一般电气设备控制和工程中插座回路都要安装漏电开关。
规范规定漏电开关漏电电流小于等于30mA, 动作时间小于0.1秒,而在地下室或坑道中或潮湿场所,漏电开关漏电电流小于等于15mA, 动作时间小于0.1秒。
当设备异常电流增大时,开关跳闸起到保护设备及线路的作用。这种开关是自动开关而不是漏电开关。
按经验公式选择漏电保护器的动作电流:
1、照明回路或居民用电回路漏电保护器的动作电流大于或等于(电路的实际最大供电电流/2000)。
2、三相四线制动力回路漏电保护器的动作电流大于或等于(电路的实际最大供电电流/1000)。
单机配用的漏电保护器,其动作电流应大于设备正常运行条件下实测最大泄漏电流的4倍。分支电路中的漏电保护器,其动作电流应大于线路正常运行条件下实测最大泄漏电流的2.5倍。
相关文章漏电断路器1P+N与2P的区别有哪些?

有关漏电断路器1P+N与2P的区别,1P+N漏电断路器为:单极二线,2P漏电断路器为:二极二线式漏电保护器,一个2片空气开关加一个漏电模块,这就是漏电断路器1P+N与2P的主要区别。
时间:2020-10-26 15:32:26
漏电断路器知识:漏电断路器的作用及选择要求

有关如何选择漏电断路器的方法,漏电断路器的工作原理,漏电断路器的参数与类型,按使用目的与供电方式选用不同的漏电断路器,并介绍漏电断路器的使用方法,一起来了解下。
时间:2020-10-26 15:32:23
三相漏电断路器接线图与接线方法

有关三相漏电断路器接线图,三相漏电断路器的接线方法,三相漏电断路器接线方式为:A、B、C、N零线,上进下出。
时间:2020-10-26 15:32:17
家用漏电断路器接线图原理解析

家用漏电断路器接线图与原理,漏电断路器是防止漏电的开关,用于防止漏电事故的发生,漏电开关可以分为脉冲式、电磁式还有电子式,漏电断路器怎么接线?需要借助漏电断路器接线图来作一个参考。
时间:2019-09-11 15:01:43
漏电断路器动作电流大小的问题

有关漏电断路器动作电流的问题,漏电断路器是动作电流越小越好吗,选择漏电动作电流,是否需要考虑误动作的可能性,一起来了解下。
时间:2019-09-11 14:39:28
漏电断路器工作原理与接线图入门

有关漏电断路器的工作原理,漏电断路器与零序电流互感器,以及漏电断路器脱扣的原理,并提供了漏电断路器的接线图,供电工朋友们参考。
时间:2019-09-11 14:39:23
家用漏电断路器选择的三个要点

有关家用漏电断路器的选择方法,家用漏电断路器选择的三个要点,包括合理选择漏电动作电流及动作时间,选择合适的额定电流,额定电压、频率、极数的选择等。
时间:2019-09-11 14:39:20
漏电断路器的工作原理图解析

有关漏电断路器的工作原理图,漏电断路器主要有零序电流互感器、电子组件板、漏电脱扣器及带有过载和短路保护的断路器组成,图解说明。
时间:2019-09-10 13:26:51
- 上一篇:漏电断路器功能及漏电断路器故障处理方法
- 下一篇:漏电保护器30ma/s表示什么?





