有关低压电路的配线原则与导线的颜色标志,板前明线布线的原则与具体方法,布线时严禁损伤线芯和导线绝缘,导线的颜色标志,包括保护导线、动力电路的中线、交流控制电路等的颜色标志说明。
一、低压电路配线原则
板前明线布线:手工布线时(非模型、模具配线),应符合平直、整齐、紧贴敷设面、走线合理及接点不得松动便于检修等要求。
1、走线通道应尽可能少,同一通道中的沉底导线,按主、控电路分类集中,单层平行密排或成束,应紧贴敷设面。
2、导线长度应尽可能短,可水平架空跨越,如两个元件线圈之间、连接主触头之间的连线等,在留有一定余量的情况下可不紧贴敷设面。
3、同一平面的导线应高低一致或前后一致,不能交叉。当必须交叉时,可水平架空跨越,但必须属于走线合理。
4、布线应横平竖直,变换走向应垂直90°。(包括时间继电器下端的连线)
5、导线与接线端子或线桩连接时,应不压绝缘层、不反圈及露铜不大于1mm。并做到同一元件、同一回路的不同接点的导线间距离保持一致。
6、一个电器元件接线端子上的连接导线不得超过两根,每节接线端子板上的连接导线一般只允许连接一根。
7、布线时,严禁损伤线芯和导线绝缘。
8、导线截面积不同时,应将截面积大的放在下层,截面积小的放在上层。
9、如果线路简单可不套编码套管。
10、多根导线布线时(主回路)应做到整体在同一水平面或同一垂直面。
二、导线的颜色标志
1、保护导线(PE)必须采用黄绿双色。
2、动力电路的中线(N)和中间线(M)必须是浅蓝色。
3、交流或直流动力电路应采用黑色。
4、交流控制电路采用红色。
5、直流控制电路采用蓝色。
6、与保护导线连接的电路采用白色。
7、用作控制电路联锁的导线,如果是与外边控制电路连接,而且当电源开关:断开仍带电时,应采用橘黄色或黄色。
相关文章三相负载三角形连接方式与电路计算方法

三相负载的三角形连接方式,以及三相负载的电路计算方法,把三相负载分别接到三相交流电源的每两根相线之间即为三角形连接,负载两端的电压,即负载的相电压等于电源的线电压。
时间:2022-09-15 09:57:04
高低压开关柜的主要结构类型

高低压开关柜的结构类型,高低压开关柜分为高压开关柜和低压开关柜,高压开关柜型号含义,包括固定式与手车式、金属销装移开式等,低压配电屏有离墙式和靠堵式及抽屉式三种类型。
时间:2022-09-15 05:51:27
低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)

低压配电线路的方式与种类,低压配电线路是指经配电变压器,将高压10KV降低到380/220v等级的线路,低压配电方式分为放射式和树干式两种配电方式,低压配电线路的安装方法分为电缆敷设与架空线敷设法。
时间:2022-09-13 11:59:20
低压电力网的中性线是什么

有关低压电力网的中性线的定义,由中性点接出的线叫中性线(N),低压侧中性线,称低压电力网的中性线,低压电气系统中性线的作用。
时间:2022-09-13 09:52:30
低压系统有哪三种接地形式

低压接地系统没有“三相五线制”的概念,三相四线制中的“线”是指带电导体,PE导体是保护导体(俗称地线),在电气系统正常工作情况下不带电,所以它不这里所说的“线”。
时间:2022-08-21 21:18:06
低压配电系统中零线与地线有什么关系

在低压配电系统中零线与地线的关系,如图:TT系统主要用于分散供电,在农村普遍应用。a、b、c是变压器3个低压线圈,其首端引出3根相(火)线L1、L2、L3,尾端连接在一起组成中心点N,并引出中性线(零线)N,中性点接地。
时间:2022-06-11 07:45:22
低压配电房安全帽的颜色含义

在电力企业中有不同颜色的安全帽,每一种颜色代表某一部分的工作人员,低压配电房安全帽的颜色含义有哪些,电厂的安全帽一般有几种颜色,如红色、黄色、蓝色、橙色、白色等,下面具体来看下。
时间:2022-05-23 07:04:20
低压配电盘上母排连接处过热怎么处理?

低压配电盘上母排连接处过热怎么处理?当发现母排连接处过热时,应立即转移负荷,并停电检修。以下是母排连接处过热的原因及处理方法,一起来看下。
时间:2021-11-15 06:23:10
- 上一篇:电力系统三相电与三相四线的区别
- 下一篇:配电房的管理制度与适用范围