高压配电柜的10大技术参数
来源:电工天下时间:2022-09-16 08:51:14 作者:老电工手机版>>
有关高压配电柜的主要技术参数,包括高压配电柜的额定电压与最高电压,额定短路开断电流与额定短路稳定电流,以及额定动稳定电流与主母线额定电流等,高压配电柜参数说明。
高压配电柜的技术参数
主要技术参数:
1、额定电压 10KV;
2、最高电压 12KV;
3、额定绝缘水平(1min工频耐压:对地及相间42KV,一次断口间48KV。雷电冲击耐受电压:对地及相间75KV,一次断口间85KV。);
4、额定短路开断电流 16KA、20KA、25KA、31KA、5KA、40KA、50KA;
5、额定短路稳定电流 40KA、50KA、63KA、80KA、100KA、125KA;
6、4S热稳定电流 31.5KA;
7、额定动稳定电流(峰值) 40KA、50KA、63KA、80KA、100KA、125KA;
8、主母线额定电流 630A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A;
9、公支母线额定电流 630A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A;
10、防护等级 外壳为IP4X,手车室门打开时为IP2X;
ZBW19系列户外箱式组合变电站。
相关文章高压开关柜故障原因与在线监测方法

有关高压开关柜的故障原因与在线监测方法,高压开关柜的故障主要拒动、误动故障,开断与关合故障,绝缘故障,载流故障等,高压开关柜的监测与诊断方法分享。
时间:2022-09-17 11:38:33
高压配电柜二次接线的类型与线头代码

有关高压配电柜二次接线的类型与线头代码,配电柜中二次接线,分为:控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号的分类。
时间:2022-09-16 07:12:57
电气成套自动化控制柜的配置规范实例

有关电气成套自动化控制柜的配置规范实例,包括电气柜主进线、母排结构、门手柄及小型分线配电结构、电源的接地处理、变频器的接地处理等操作规范。
时间:2022-09-15 12:35:22
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号

高压配电柜二次接线与高压柜常用符号,高压配电柜线头代码规定,配电柜里面的二次接线分为控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号分类说明。
时间:2022-09-15 12:33:31
35kv高压开关柜的组成部分图解

35kv高压开关柜由哪几部分组成,由柜体和断路器二大部分组成,具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能,35kv高压开关柜柜体的材料,柜体的功能单元由哪几部分组成。
时间:2022-09-15 05:53:31
高压开关柜停送电的操作问题

高压开关柜停送电的操作问题,高压开关柜送电与停电的操作注意事项,断开低压配电柜的进线柜总负荷开关,逆时针操作将开关合上,然后顺时针反向蓄能操作等。
时间:2022-09-15 05:52:24
高低压开关柜的主要结构类型

高低压开关柜的结构类型,高低压开关柜分为高压开关柜和低压开关柜,高压开关柜型号含义,包括固定式与手车式、金属销装移开式等,低压配电屏有离墙式和靠堵式及抽屉式三种类型。
时间:2022-09-15 05:51:27
塔机电气控制柜电气原理接线图

有关塔机电气控制柜电气原理图,学习下塔机电气控制柜的接线方法,简单实用的一个塔机电气控制柜电气原理图,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-09-15 05:51:14
- 上一篇:10kv-35kV装设专用母线保护的应用措施
- 下一篇:配电箱与配电柜的定义与区别





