变电站倒闸操作运行的步骤总结
来源:电工天下时间:2022-09-15 08:07:12 作者:老电工手机版>>
有关变电站倒闸操作运行的步骤,分为双母线接线一组母线由运行转为冷备用的主要操作步骤,停电母线由冷备用转为原方式运行的主要操作步骤等,需要的朋友参考下。
变电站倒闸操作运行步骤
一、双母线接线一组母线由运行转为冷备用的操作步骤
1.将母差保护改为非选择性方式(如:投入母差保护屏的互联连接片;
3.合上负荷线路(及主变)不需要停电的一组母线侧隔离开关;
4.按每合上一负荷线路(及主变)不需停电的一组母线侧隔离开关,即检查其在合上位置,逐一检查不需停电的一组母线侧隔离开关在合上位置;
5.检查所有负荷线路(及主变)不需停电的一组母线侧隔离开关的辅助接点用作电流回路和电压回路的切换正确;
6.拉开负荷线路(及主变)需停电的一组母线侧隔离开关;
7.按每拉开一负荷线路(及主变)需停电的一组母线侧隔离开关,即检查其在拉开位置,逐一检查需停电的一组母线侧隔离开关在拉开位置;
8.检查所有负荷线中(及主变)需停电的一组母线侧隔离开关的辅助接点用作电流回路和电压回路的切换正确;
9.合上(投入)母联断路器的操作电源空气开关(熔断器);
10.将母差保护改为选择性方式(如:退出母差保护屏的互联连接片);
11.检查母联断路器电流为零;
12.断开母联断路器;
13.检查母联断路器在分闸位置;
14.拉开母联断路器停电母线侧隔离开关;
15.检查母联断路器停电母线侧隔离开关在拉开位置;
16.拉开母联断路器运行母线侧隔离开关;
17.检查母联断路器运行母线侧隔离开关在拉开位置;
18.断开(取下)母联断路器的操作电源空气开关(熔断器);
19.断开停电母线上的电压互感器二次空气开关;
20.拉开停电母线上的电压互感器一次隔离开关;
21.检查停电母线上的电压互感器一次隔离开关在拉开位置;
注:检查隔离开关的辅助接点作为判断电流回路和电压回路的切换是否正常工作,也可以在每操作完一组隔离开关后就进行检查。
二、停电母线由冷备用转为原方式运行的操作步骤
1.合上停电母线上的电压互感器一次隔离开关;
2.检查停电母线上的电压互感器一次隔离开关在合上位置;
3.在确认停电电压互感器的二次与运行的电压互感器的二次电压回路完全隔离的情况下,合上停电母线上的电压互感器二次空气开关;
4.合上(投入)母联断路器的操作电源空气开开关(熔断器);
5.检查母联断路器在分闸位置;
6.合上母联断路器运行母线侧隔离开关;
7.检查母联断路器运行母线侧隔离开关在合上位置;
8.合上母联断路器停电母线侧隔离开关;
9.检查母联断路器停黾母线侧隔离开关在合上位置;
10.投入母联断路器的充电保护连接片;
11.合上母联断路器;
12.检查母联断路器在合闸位置;
13.检查复电的母线充电正常,母线电压指示正常;
14.退出母联断路器的充电保护连接片;
15.将母差保护改为非选择性方式(如:投入母差保护屏的互联连接片);
16.断开(取下)母联断路器的操作电源空气开关(熔断器);
17.按原运行方式合上负荷线路(及主变)需转移的复电母线侧隔离开关;
18.按每合上一负荷线路(及主变)需转移的复电母线侧隔离开关,即检查其在合上位置,逐一检查需转移的复电母线侧隔离开关在合上位置;
19.检查所有负荷线路(及主变)需转移的复电母线侧隔离开关的辅助接点用作电流回路和电压回路的切换正确;
20.按原运行方式拉开负荷线路(及主变)需转移的母线侧隔离开关;
21.按每拉开一负荷线路(及主变)需转移的母线侧隔离开关,即检查其在拉开位置,逐一检查需转移的母线侧隔离开关在拉开位置;
22.检查所有负荷线路(及主变)需转移的母线侧隔离开关的辅助接点用作电流回路和电压回路的切换正确;
23.合上(投入)母联断路器的操作电源空气开关(熔断器);
24.将母差保护改为非选择性方式(如:退出母差保护屏的互联连接片);
注:检查隔离开关的辅助接点作为判断电流回路和电压回路的切换是否正常工作,也可以在每操作完一组隔离开关后就进行检查。
相关文章变电站倒闸操作的流程图示例

有关变电站倒闸操作的流程图,学习下变电站倒闸操作标准化流程的设计方法,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-15 12:37:09
等电位作业进入带电场的操作程序与注意事项

等电位作业进入带电场的方法,分为沿绝缘软梯和耐张绝缘子串进入电场、沿耐张绝缘子串进入电场的方法、绝缘吊梯和绝缘平梯进入等电位电场、绝缘平梯进入等电位电场带单作业方法等。
时间:2022-09-15 08:08:25
高压开关柜停送电的操作问题

高压开关柜停送电的操作问题,高压开关柜送电与停电的操作注意事项,断开低压配电柜的进线柜总负荷开关,逆时针操作将开关合上,然后顺时针反向蓄能操作等。
时间:2022-09-15 05:52:24
带电作业操作的几项技术措施

带电作业操作的技术措施,带电作业现场,需要保持人身与带电体间的安全距离,将高压电场场强限制到对人身无损害的程度,带电作业时,良好绝缘子数应不少于规定数等。
时间:2022-09-15 05:52:12
高压配电室安全操作规定十二条

对高压配电室内的值班人员来说,如何确保配电室的正常运行,需要掌握必要的安全操作规定,高压配电室安全操作规定十二条,供各位电工朋友参考。
时间:2022-09-13 12:50:21
配电室倒闸接地线怎么接

有关配电室倒闸接地线的挂接方法,掌握好切换操作的步骤,准备必要的安全工具,检查并确保其完好,多关注切换操作注意事项,高压开关联锁装置必须定期检查,确保联锁可靠,下面具体来了解下。
时间:2022-06-11 06:55:45
变配电所不用操作票的倒闸操作有哪些

在变配电所中不用操作票的倒闸操作,主要有如下几项:处理事故的倒闸操作,在情况紧急时可先行操作,事后再向上级汇报,并作记录。单项设备的倒闸操作,比如操作一个隔离开关时,可以不填写操作票。
时间:2022-01-25 06:04:15
在架空线路上怎么进行紧线操作?

在架空线路上怎么进行紧线操作?在架空线路上紧线时,一般使用弹簧紧线器连接导线和钢绳,用卷扬机进行紧线。在进行紧线操作时,需要遵循如下的基本要求,一起来看下。
时间:2021-11-20 07:56:10
- 上一篇:配电箱断路器与配电箱及开关箱的安装设置
- 下一篇:变电站刀闸操作的若干问题





