电力系统TT变为TN-S系统的注意事项
来源:电工天下时间:2016-03-25 14:32:35 作者:老电工手机版>>
电力系统TT变为TN-S系统的注意事项
根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)的要求,对某市所辖一区三市六县进行建筑施工安全大检查。
结果发现,施工现场临时用电TT电力系统变为TN-S电力系统存在着几个问题:
一是没有把TT电力系统变为TN-S电力系统。
TT电力系统L1、L2、L3三根相线与中性点N线进入施工现场,经总配电箱——分配电箱——开关箱——电配设备,形成供电保障系统,根本没有变为TN-S电力保障系统进行供电。
二是TT电力系统变为TN-S电力系统后,供电到分配电箱时,PE专用保护零线没有连接下去,只是将L1、L2、L3、N线向下级连接了。
使TN-S电力系统又变为TT电力系统,即三相四线制供电到开关箱——电器设备。
三是TT电力系统变为TN-S电力系统后工作零线与保护零线混接。
工作零线与保护零线由总配电箱出来,供电到分配电箱——开关箱——电器设备时,两根零线接在了同一个电箱箱体上;或在同一个电器设备处接地。
这三个问题严重违返TN-S电力系统的要求,给建筑施工现场带来了严重的安全隐患,如不及时解决后果不堪设想。
解决办法:
1、必须采用TN-S电力系统。
2、采用TN-S电力系统要完整。
3、必须把N线与PE线分开使用不得混接。
TT电力系统变为TN-S电力系统线路连接方法:
TT电力系统线路连接方法:
TT电力系统线路进入建筑施工现场总配电箱变为TN-S电力系统之前,先将中性点线工作接地,之后从中性点线引出两根零线:
一根是N线(工作零线);一根是PE线(保护零线)。总配电箱形成TN-S电力系统。
L1、L2、L3、三根相线通过总配电箱总开关接入总漏电保护器——分配电箱开关——开关箱开关和漏电保护器——电器设备。
N线通过总配电箱接线端子板接人总漏电保护器——分配电箱接电端子板——开关箱端子板漏电保护器——电器设备中性点。不得与电器设备外壳连接,不得与各电箱箱体连接,不得与大地连接。
PE线通过总配电箱接线端子板连接电箱箱体——分配电箱接线端子板连接电箱箱体——开关箱接线端子板连接电箱箱体——电器设备外壳。不得接入任何电器开关、熔电器。
这样TT电力系统变成TN——S电力系统,系形成接零接地保护系统,两根零线既相互独立又相互重复地发挥各自作用,为施工现场临时用电提供了安全保障,达到了TN-S电力系统安全保障的要求。
相关文章电力系统中性点运行方式说明

有关电力系统中性点的运行方式,包括中性点不接地系统与中性点直接接地系统、中性点经阻抗接地系统,故障相接地点的对地故障电流为正常运行时对地电容电流的3倍。
时间:2021-08-10 05:07:16
电力系统的额定电压是多少?

电力系统的额定电压是多少,供电系统以10 kV、35 kV、为主,输配电系统以110 kV以上为主,发电机以10 kV为主,低压用户均是220/380V。
时间:2020-12-07 09:36:34
电力系统组成的三大部分

电力系统组成的三大部分,电力系统组成框架包括发电、输电、配电三大部分,发电机组发出的电压一般为 6 ~ 10kV,输电方式有两种:交流输电与直流输电,配电是由10KV级以下的配电线路和降压变压器所组成。
时间:2019-06-30 08:46:29
电力系统基础知识:电力系统分类及电力系统特点

本文介绍了电力系统的基础知识,包括发电、输电、变电、配电与用电,电力系统运行特点,电力系统的额定电压,电力系统的中性点运行方式,供电质量的主要指标等多方面的内容。
时间:2019-06-30 08:40:48
IT与TT系统使用场景及注意事项

有关IT与TT系统使用场景及注意事项,必须安装漏电总保,中性线不得重复接地,实践中三相四线制系统较之三相三线系统的优越性已被广泛接受,这里对单纯的IT系统不提倡使用。
时间:2019-06-30 08:39:08
高压配电柜五防及电力系统五防各指什么(图文)

关于高压配电柜五防,以及电力系统中的五防的小知识,高压开关柜的五防也叫五防一通,是一些防止电气误操作的装置,简称为五防,来看下这五防的功能。
时间:2017-07-24 06:34:29
变电站有哪些类型,电力系统变电站的分类

有关电力系统变电站的分类,变电站的常见类型,包括枢纽变电站、中间变电站、地区变电站、企业变电站与终端变电站等。
时间:2016-04-26 09:34:39
TN-C系统与TN-C-S接地系统及TN-S系统的区别

TN-C系统与TN-C-S接地系统及TN-S系统的区别,TN-C系统:三相四线制PEN线规定,TN-C-S系统:伪三相五线制,三相四线制PEN线规定距离内接地,TN-S系统:三相五线制。
时间:2016-03-25 15:24:49



