怎么快速识别母线的颜色标志?
来源:电工天下时间:2021-11-15 06:20:50 作者:老电工手机版>>
识别母线的颜色标志的方法
将配电装置和电气设备上的母线上色,其主要作用如下:
1、使运行管理人员易于识別;
2、使散入周围介质中的热量稍稍增加,以增大母线的允许负载电流;
3、防止母线锈蚀。
参考图:母线颜色
配电装置、电气设备上的母线以及模拟盘上的模拟母线,其颜色一般有以下规定:
(1)三相交流母线:A 相:黄色; B 相:绿色; C 相:红色。
(2)单相交流母线与引出相顔色相同;单立的单相母线;一相为黄色,一相为红色。
(3)直流母线:正极:棕色(褐色); 负极:蓝色
(4)直流均衡汇流母线和交流中性汇流母线:不接地者:紫色; 接地者:紫色带黑色条纹。
(5)封闭母线:母线外表面和外壳内表面:无光泽黑色;外壳外表面:无光泽灰色。
(6)摸拟母线涂色的规定如下:
直流(DC):棕色(黄色);
交流(AC):0.22KV:深灰色;
0.38KV:黄褐色;
3KV:深绿色;
6KV:深蓝色;
10KV:绛红色;
13.8KV~8KV:浅绿色;
35KV:鲜黄色。
相关文章
典型微机母线保护程序逻辑框图分析
典型微机母线保护程序的逻辑框图,启动元件的程序逻辑,母线差动保护启动元件程序逻辑框图,母联失灵或母差保护死区故障的保护,母线充电保护逻辑,TA和TV断线闭锁与报警。
时间:2022-09-15 10:00:31
单母线接线的优缺点
有关单母线的接线方式,单母线接线的优点与缺点,单母线接线是由线路、变压器回路和一组(汇流)母线所组成的电气主接线
时间:2022-09-13 11:55:57
单母线接线与双母线接线的接线图的优缺点分析
单母线接线与双母线接线的接线图,介绍了单母线分段接线,单母线分段带旁路接线,分段断路器兼作旁断路器的接线,以及双母线接线图与接线方式及优点与缺点。
时间:2022-08-13 06:00:30
低压配电房安全帽的颜色含义
在电力企业中有不同颜色的安全帽,每一种颜色代表某一部分的工作人员,低压配电房安全帽的颜色含义有哪些,电厂的安全帽一般有几种颜色,如红色、黄色、蓝色、橙色、白色等,下面具体来看下。
时间:2022-05-23 07:04:20
密集型绝缘母线槽安装时要注意的几个问题
密集型绝缘母线槽具有体积小、结构紧凑、传输电流大、使用安全、维护方便等优点,在安装密集型绝缘母线槽时需要注意什么问题,比如母线槽作为低压进线时的相位问题、母线槽的连接问题等,下面具体来看下。
时间:2022-02-10 06:41:39
怎么进行母线的倒闸操作?
怎么进行母线的倒闸操作?母线进行倒闸操作时工作量比较大,在操作前要做好充分准备,在操作过程中要严格执行预定的操作方案,下面具体来了解下。
时间:2021-11-15 06:24:22
怎么快速检修母线?
怎么快速检修母线?在停电检修母线时,一般需要完成以下工作:1、扫除母线的粉尘和污垢,测量母线的绝缘电阻,一般0.5KV母线的绝缘电阻不能低于100兆欧。
时间:2021-11-15 06:22:01
怎么检修母线,停电检修母线的主要工作有哪些
有关配电线路中的相关工作,就是怎么来检修母线,需要做哪几项工作,比如扫除母线的粉尘和污垢,测量母线的绝缘电阻等,这里总结了停电检修母线的五项主要工作,供大家参考。
时间:2021-01-04 09:32:45
- 上一篇:农村电网改造之后电费增加是什么原因?
- 下一篇:怎么快速检修母线?