如何制作和安装横担?
来源:电工天下时间:2021-11-20 07:45:42 作者:老电工手机版>>
在制作低压横担时,一般需要注意如下事项:
1、低压横担多使用的∠5*50角钢制作。直线横担可用U形螺栓固定在电杆上;耐张横担和转角横担,可由两条直线横担组成,用四根穿心媒栓固定在电杆上。
2、根据架空导线相数的不同,低压横担可做成二、二、四、五和六线横担等。在制作四线以上的横担时,需要使用相应大型号的角钢。
3、所有横担均应进行镀锌处理。少数单位,为了应急,只在横担表面涂刷防锈漆。从长期的运行和维护来看,这是非常不经济的。
4、低压横担也可以用木材制作,但截面不应小于80毫米80毫米,并做防腐处理。由于木材的资源有限,木横担的价格高,且事故多、寿命短,一般不适合推广应用。

在10千伏及以下架空线路的杆塔上安装横担,需要注意以下事项:
1、直线杆单横担应装于受电侧;90°转角杆和终端杆若采用单横担,应装于拉线侧。
2、横担安装平稳,横担端部上下歪斜或左右扭斜均不应超过20毫米。垂直安装的瓷横担,顶端顺线路方向歪斜不应大于10毫米;水平安装的瓷横担,顶端应向上翘起5°~10°,顶端顺线路方向歪斜不应大于20毫米。
3、全瓷式瓷横担的固定处应加软垫;组合式瓷横担中心轴弯曲度不应超过长度的1%。
4、各部位的连接应紧固;受力螺栓应加弹簧垫或带双螺帽,其外露长度不应小于5个螺距,但不得大于30毫米;垂直穿钉应由下向上穿。
5、中相应垂直地面,穿钉应与线路垂直。
6、边相的瓷横担不宜作为中相垂直安装的瓷横担。
相关文章输电线路保护角是什么

保护角是防雷接地中的一个名词,什么是保护角,输电线路的保护是什么意思,避雷线和外侧导线间连线与垂直线的夹角,即称之为保护角,对于避雷线的保护范围来说,保护角越小,保护越可靠。
时间:2022-09-19 09:37:52
低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)

低压配电线路的方式与种类,低压配电线路是指经配电变压器,将高压10KV降低到380/220v等级的线路,低压配电方式分为放射式和树干式两种配电方式,低压配电线路的安装方法分为电缆敷设与架空线敷设法。
时间:2022-09-13 11:59:20
配电箱电线布置怎么做到整齐划一

很多配电箱上电线布置的整整齐齐,有条有理,让人不禁心生佩服之情,那么配电箱电线布置怎么做到整齐划一,其实非常简单,这个类似于生活中对家庭整理的有条不紊一样,下面具体来看下。
时间:2022-06-11 08:12:46
高压输电线路第四条线有什么作用

高压传输一般采用加压、交流传送,发电机发出来的电压是三相,因此传输出来的也是三相(不用拉零线,更不用拉地线),但在三相线的顶部有一条裸露的电线并行,可能不是题主所说的第四根线。
时间:2022-06-11 05:19:30
高压电线杆几年更换一次

高压电线杆几年更换一次,在有多地方都是将近50年没有更换万伏高压线的电缆线,国内电力设备设计使用年限为30年,一般20年左右会进行更换加固。高压线建议4-5万公里更换一次。
时间:2022-05-07 20:24:11
确定电线杆总长度的四个因素

在确定电杆的总长度时,一般需要考虑如下四种因素:杆顶与横担之间的高度,最上层横担的中心至杆顶部距离与导线排列方式有关,水平排列时该距离为0.3米,等腰三角形排列时为0.6米,等边三角形排列时为0.9米。
时间:2022-04-18 21:29:06
怎么选定电线杆安装位置

架空线路的路径确定之后,可以通过现场测量来确定电线杆安装位置,首先确定线路始端和末端两基电线杆安装的位置,然后根据地形条件和跨越要求确定转角电线杆的位置,把已确定的相邻两转角电线杆连成直线。
时间:2022-04-18 21:28:03
高压输电线路上有没有零线?

高压输电线路上有没有零线?低压线路中才有零线,零线只能用于三相四线制380V及以下低压线路中,高压线路中不能使用,其原因何在,下面来看下。
时间:2021-12-11 09:50:42
- 上一篇:采用拉桩杆拉线时怎么安装拉桩杆?
- 下一篇:怎么安装架空线路的线夹?