瓷夹板布线的敷设要求有哪些
来源:电工天下时间:2022-01-24 05:37:01 作者:老电工手机版>>
在进行瓷夹板布线操作时,必须严格遵循如下的敷设要求:
1、导线与建筑物要横平竖直,不能与建筑物接触。在线路水平敷设时,导线距地高度一般不低于2.5m;在垂直敷设线路中,如距地面高度低于1.8m的线段,则需要加防护装置。
2、在线路中接装的开关、灯座和吊线盒等电气器具两侧各50mm以内,应安装夹板来固定导线。

3、瓷夹板不能拧在不坚固的底子上,比如抹灰、苇箔等上面。另外,瓷夹板不能在顶棚内及其他隐蔽处敷设。
4、直线段瓷夹板的间距与瓷夹板的规格有关:40mm长两线式和64mm长三线式的瓷夹板间距,不得大于600mm;51mm长两线式和76mm长三线式的瓷夹板间距,不得大于800mm。
5、导线穿墙时必须用瓷管(或其他绝缘管)加以保护,在线路分支、交叉和转角处,导线不能受机械力的作用,且要加装瓷夹板,导线与导线间应套绝缘管隔离。