有关10KV接地与断线故障的判断方法,了解电压互感器的作用,变电站10KV接地系统接地原因,以电缆故障最多,其次是瓷瓶击穿,避雷器击穿,导线落地,雷击会造成瞬间接地或永久性接地。
10KV接地与断线故障判断与处理方法
10KV单项(俩相接地属于短路,早跳闸了)接地相对比较常见,接地故障原因很多。如果是初学变电站运行者,应该补充学习电工基础知识,至少要知道(短路 断路 通路)还有(电压 电流 电阻)的关系等。
高压线一般就三条线,(ABC)三相对地一般是绝缘的 (大地也是导电的)只要有其中任意一相接触了大地就称单项接地了。它并不影响短期运行,只是一些绝缘体受到一定的考验。
即10KV系统所有的绝缘体(支持导线的瓷瓶,避雷器,线圈等)由原来承受的6KV相电压变为10KV线电压,时间长的话,容易使绝缘体击穿损坏(考虑到设备的经济,设备的灵巧等,绝缘体不能够做很大)。所有一般规定在2小时内处理接地事故。
电压互感器的作用:显示电源线电压和相电压,相电压尤其检测10KV系统接地情况。线电压用于计量和保护方面。
电压互感器一次侧和二次侧分别装设熔断器和空气开关 作为本体保护(电压互感器不能短路)。
因此,熔断器有时候熔断后一相电压很低,其它两相正常。(熔断器一般在PT一次侧安装)无论是接地或者断线都要去观察相电压的值。
经常去现场观察设备各个部分的构造及工作原理,同时要看懂二次设备图纸,变电站的图纸有几个去翻?只有上级领导和站长检修人员去翻或者技术员工程师去翻。规程规定值班人应该读懂图纸,懂了图纸才能知道设备原理,知道了设备原理才能处理事故,如果不知道设备工作原理,怎么能够判断处理事故?
变电站10KV接地系统接地原因也多了。常见电缆故障最多,其次瓷瓶击穿。避雷器击穿,导线落地,雷击可能造成瞬间接地或者永久性接地。
接地的处理一般拉路或根据先进的设备显示故障线路断开故障线路,PT断线应该由检修人员处理。
相关文章高压开关柜故障原因与在线监测方法

有关高压开关柜的故障原因与在线监测方法,高压开关柜的故障主要拒动、误动故障,开断与关合故障,绝缘故障,载流故障等,高压开关柜的监测与诊断方法分享。
时间:2022-09-17 11:38:33
低压系统有哪三种接地形式

低压接地系统没有“三相五线制”的概念,三相四线制中的“线”是指带电导体,PE导体是保护导体(俗称地线),在电气系统正常工作情况下不带电,所以它不这里所说的“线”。
时间:2022-08-21 21:18:06
110kV高压线的安全距离是多少

高压线带来高辐射是毋庸置疑的,110kv高压线的安全距离是多少,110kv高压线与居民楼的距离是多少,才可以保证没有辐射,没有高压线产生的其他次生灾害,高压线的安全标准。
时间:2022-07-26 09:11:00
配电箱的简单接地方法

配电箱的简单接地方法,供电局查验接地电阻规范为4Ω以下,接出的接地设备:挖一条长15米以上深70公分的沟,用镀锌1.5米三角铁在沟中每米打下三角铁一根,用镀锌圆铁悉数焊接联接在一起。
时间:2022-07-14 06:38:29
配电箱接地有哪些要求

有关配电箱的使用知识,配电箱接地有哪些要求,配电箱的接地标准是什么样的,供电局检验接地电阻标准为4以下,需要有良好的接地安装,以下提供了配电箱重复接地示意图,供大家学习参考。
时间:2022-07-14 06:38:19
一文看懂配电箱重复接地示意图

在供电线路中重复接地的接地体有二种做法,一是利用建筑物的基础钢筋连成的接地体,将其引至配电箱的进户处做重复接地,二是采用独立接地极,对由若干个接地极连接到一起的构成接地装置,将其引至配电箱的进户处做重复接地。
时间:2022-07-14 06:37:55
配电房接地线能和房子主体钢筋连在一起吗?

问题:配电房的接地线可以和房子的主体钢筋连在一起吗?回答:配电房的接地线完全应该与配电房的主体钢筋连在一起,配电房的接地一般由配电变压器的接地极引入,接地电阻一般不大于4Ω,在配电房主体钢筋连在一起,说明主体钢筋的对地阻值也为4Ω。
时间:2022-06-23 09:05:41
配电室倒闸接地线怎么接

有关配电室倒闸接地线的挂接方法,掌握好切换操作的步骤,准备必要的安全工具,检查并确保其完好,多关注切换操作注意事项,高压开关联锁装置必须定期检查,确保联锁可靠,下面具体来了解下。
时间:2022-06-11 06:55:45
- 上一篇:10kv真空开关与分合闸速度的调整
- 下一篇:10kV真空断路器的日常维护要点