TT方式供电系统的功能与示意图
来源:电工天下时间:2021-06-18 06:20:59 作者:老电工手机版>>
什么是TT方式供电系统,TT系统是设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,有些地方在临时用电时采用TT系统,增加了一根公共保护地线,TT系统适用于接地保护点很分散的地方。
TT方式供电系统功能与示意图
T(左)表示电源中性点直接接地;T(右)表示设备外露不与带电体相连接的金属导电部分与大地直接连接。
TT系统是设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统(图4-1)。

电气设备采用接地保护可以大大减少触电的危险性,但如果相线触及设备金属外壳时,自动断路器不一定跳闸,熔断器也不一定能熔断,故障设备的外壳对地电压高于安全电压,所以还需加装漏电断路器作保护。
另外,TT系统的接地装置耗材较多,因此TT系统应用较少。

目前,有些地方在临时用电时采用TT系统,增加了一根公共保护地线,可节约接地装置(图4-2)。
图中把增加的专用保护PE线和中性线N分开了,保护PE线与中性线没有了电的直接联系;设备正常运行时,专用保护线中没有电流。TT系统适用于接地保护点很分散的地方。
相关文章三相负载三角形连接方式与电路计算方法

三相负载的三角形连接方式,以及三相负载的电路计算方法,把三相负载分别接到三相交流电源的每两根相线之间即为三角形连接,负载两端的电压,即负载的相电压等于电源的线电压。
时间:2022-09-15 09:57:04
tn-s供电方式的特点与应用场合

tn-s供电方式的特点与应用场合,tn-s供电方式主要用于三项负载基本平衡的情况下,是把工作零线和专用保护线pe严格分开独立供电方式,tn-s供电方式的五个特点。
时间:2022-09-15 08:08:36
低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)

低压配电线路的方式与种类,低压配电线路是指经配电变压器,将高压10KV降低到380/220v等级的线路,低压配电方式分为放射式和树干式两种配电方式,低压配电线路的安装方法分为电缆敷设与架空线敷设法。
时间:2022-09-13 11:59:20
电力系统中性点运行方式说明

有关电力系统中性点的运行方式,包括中性点不接地系统与中性点直接接地系统、中性点经阻抗接地系统,故障相接地点的对地故障电流为正常运行时对地电容电流的3倍。
时间:2021-08-10 05:07:16
电能的生产方式

电能的生产,电能的生产是由发电厂利用自然界中的各种一次能源积聚的能量,通过转换装置转变为电能的过程,主要采用水力发电、火力发电和核能发电三种方式。
时间:2021-08-10 05:07:12
IT方式供电系统的功能图解

什么是IT方式供电系统,I表示电源侧没有工作接地,T表示负载侧的电气设备采用了接地保护的方式,IT系统必须装设绝缘监视及接地故障报警或显示装置,不宜引出中性线。
时间:2021-08-10 05:07:09
三相电压源与负载的连接方式图解

有关三相电压源与负载的连接方式,三相电压源的星形连接方式,简称星形或Y形电源,把三相电压源依次连接成一个回路,冉从端子A、B、C引出端线。
时间:2021-08-10 05:07:07
TN-C方式供电系统功能及示意图

什么是TN-C方式供电系统,TN供电系统的功能是什么,TN-C供电系统的中性线兼作接零保护线的表示方法,在TN系统中,应采用漏电电流保护或其它保护装置。
时间:2021-08-10 05:07:01
- 上一篇:TN-C方式供电系统功能及示意图
- 下一篇:TN-S方式供电系统的功能与示意图





