双电源零线可以合并吗?
来源:电工天下时间:2015-11-16 07:29:33 作者:老电工手机版>>
双电源零线可以合并吗?
双电源的零线的合并使用,严格来讲,不行。
原因在于:
两台变压器就是两个互相独立的电力系统,互相之间不能互联。
如果互联了,假设一种情况:
一台变压器三相极端不平衡(导致零位严重漂移),另一台停用。
由于零线互联,另一台变压器下的本应不带电的设备的零线对地将产生危险电压。
附,零线和地线是否能合并在一起?
不可以,当外部零线因故断路时地线将带电,地线不良时家用电器外壳都将带电非常危险。
如地线良好时地线和零线接在一起漏电保护器将跳闸。
首先,什么是零线,什么是地线。 参考:认识火线、零线与地线,怎么理解火线、零线与地线的区别
在电力系统中,当电源(或负载)为星形接法时,三相绕组的首端或尾端连接在一起的公共端点,称为中性点,简称中点。中性点有电源中性点和负载中性点,从中性点引出的导线称为中性线,简称中性线。
如果中性点与接地装置直接连接而取大地为参考零电位,则该中性点又称为零点,从零点引出的导线,称为零线。也就是说,当中点与接地装置相连时,就使中点变为零点,即中线变为零线。
家用电器的接地线是指从机壳引出的接地导线,它是为了漏掉电器的金属外壳上积累的电荷,避免触电事故而设置的。如果室内无专门接地线,可以将电器外壳同打入潮湿地面的角铁等连接起来。
零线接地是为了为了使不平衡电流流入大地,而地线接地是为了使积累和泄漏到电器外壳的点流入大地,保证电器的使用安全。
另外,电器外壳与零线是没有接通的,其所带的电是无法从零线上流回大地的,所以也必须要另外安装连接地线。
如果把电器外壳和零线接在一起。这是很危险的。因为这就等于将外壳和供电电路短路,一旦插头插反,外壳就直接与火线相连,危险是不言而喻的。即使插头不接反,也有潜在的危险:零线若接触不良或断路,外壳仍相当于直接与火线相连。
所谓的地线和零线。
零线,在变压器的次级,采用星形连接,在星形连接的中心点上,抽出电源的一根电线,称为中线,通俗的叫零线。
变压器的次级为了得到两个电压,采用中性点直接接地。即平衡了电源,保护也方便。
地线是为了保护电器而在不同的地点采用的重复接地。不直接和中线连接。中线的电阻比较小,如果直接用中线做保护接地,电器一旦漏电,会降低电压、损坏电路、使中线电压上升、危及人身的安全。采用地线做保护线,地线和中线(中线的重复接地处或直接接地处)中间有一段距离,电阻比较大,不会导致中线的电压变化,不会危及人身安全。同时保护设备动作,保护了电路也保护了电器。
在装有漏电断路器的输出端,绝对不能对中线接地或漏电,否则,不能正常工作。中线不是没有电压。他是不断变化的两个变量。220V交流电两个电极不断的变化着,半个周期正半个周期负。因为和中线处在一个电极上,所以感觉不到电压,也不会伤害我们。
相关文章
配电室零线与地线为什么相通
小区的供电系统绝大多数是TN-C-S系统,俗称前三相四线制后三相五线制,变压器处的工作零线到用户之后,与建筑物的接地装置良好连接,引出两根线,一根作为工作零线,一根作为保护零线,这两根线是必须相通的。
时间:2022-07-27 06:14:55
配电箱中零线烧坏是怎么回事
很多配电箱内的零排被烧坏,在工作中经常会碰到这类问题,究其原因,大部分是无人管理而失修所造成的。为什么零线烧坏,甚至烧坏的程度很严重,为什零线被烧到这种程度,空开不跳闸,下面来了解下。
时间:2022-07-14 06:39:24
配电房接地线能和房子主体钢筋连在一起吗?
问题:配电房的接地线可以和房子的主体钢筋连在一起吗?回答:配电房的接地线完全应该与配电房的主体钢筋连在一起,配电房的接地一般由配电变压器的接地极引入,接地电阻一般不大于4Ω,在配电房主体钢筋连在一起,说明主体钢筋的对地阻值也为4Ω。
时间:2022-06-23 09:05:41
低压配电系统中零线与地线有什么关系
在低压配电系统中零线与地线的关系,如图:TT系统主要用于分散供电,在农村普遍应用。a、b、c是变压器3个低压线圈,其首端引出3根相(火)线L1、L2、L3,尾端连接在一起组成中心点N,并引出中性线(零线)N,中性点接地。
时间:2022-06-11 07:45:22
配电室倒闸接地线怎么接
有关配电室倒闸接地线的挂接方法,掌握好切换操作的步骤,准备必要的安全工具,检查并确保其完好,多关注切换操作注意事项,高压开关联锁装置必须定期检查,确保联锁可靠,下面具体来了解下。
时间:2022-06-11 06:55:45
高压输电没有零线是什么原因
高压输电没有零线是什么原因,不只是高压输电没有零线,所有的交流电都没有零线,零线只是被视为电压为零,并非真的电压为零。零线是将一根电线与大地相连,人站在大地上,所以人和大地的电位差为0,叫做零线。
时间:2022-01-25 06:09:18
三相四线零线带电是什么原因
三相四线零线带电是什么原因?零线、地线、中性点三体在接触良好的情况下,都与大地同电位,也就是零电位。假如三相负载不平衡,造成星点漂移,则只可能产生几伏的电压,但绝不会导致零线带有110v电压。
时间:2021-12-18 07:56:55
高压输电线路上有没有零线?
高压输电线路上有没有零线?低压线路中才有零线,零线只能用于三相四线制380V及以下低压线路中,高压线路中不能使用,其原因何在,下面来看下。
时间:2021-12-11 09:50:42
- 上一篇:双电源与双回路的概念与区别
- 下一篇:双电源开关紧急手动故障的维修方法