双电源线路停电与送电操作顺序
来源:电工天下时间:2015-11-17 14:24:03 作者:老电工手机版>>
一、双电源线路停电与送电操作顺序
双电源线路的停电操作顺序是先拉开线路两侧的开关,再依次拉开两侧的线路刀闸,最后拉开两侧的母线侧刀闸,送电的操作顺序与此相反。
先拉开关,是因为开关有专用的灭弧装置,刀闸没有。
先拉线路侧刀闸,后拉母线侧刀闸的原因是万一走错间隔,或开关没有断开,发生带负荷拉刀闸,可由线路保护切除故障,否则将由母线保护切除,会扩大事故。
二、单电源配电线路的停、送电操作顺序,双电源线路停、送电操作顺序
停电从低压到高压、送电从高压到低压,先分开断路器再分隔离开关,双电源也一样,先分开断路器再拉隔离开关,先停分级负荷开关再停总开关,送电相反操作。
三、双电源线路停、送电操作顺序
双电源线路停、送电操作顺序:
(1)停电时,应先将线路两端的断路器断开,然后依次拉开线路侧隔离开关和母线侧隔离开关;送电操作顺序与此相反。
(2)在操作隔离开关前,必须先检查断路器确在断开位置;在合断路器送电前,必须检查隔离开关位置。
四、双电源停送电顺序
双电源停送电顺序
一般双电源供电 都有双电源自动切换装置,双电源开关在两路供电中选择一路作为常用电,一路为备用电源。当常用电源断电时自动切换开关会把负载切换至备用端来保持供电的持续性。 当常用电重新通电时,切换开关会把负载从备用端切换至常用端。(主备切换时间是可调的)。
相关文章输电线路保护角是什么

保护角是防雷接地中的一个名词,什么是保护角,输电线路的保护是什么意思,避雷线和外侧导线间连线与垂直线的夹角,即称之为保护角,对于避雷线的保护范围来说,保护角越小,保护越可靠。
时间:2022-09-19 09:37:52
高压开关柜停送电的操作问题

高压开关柜停送电的操作问题,高压开关柜送电与停电的操作注意事项,断开低压配电柜的进线柜总负荷开关,逆时针操作将开关合上,然后顺时针反向蓄能操作等。
时间:2022-09-15 05:52:24
低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)

低压配电线路的方式与种类,低压配电线路是指经配电变压器,将高压10KV降低到380/220v等级的线路,低压配电方式分为放射式和树干式两种配电方式,低压配电线路的安装方法分为电缆敷设与架空线敷设法。
时间:2022-09-13 11:59:20
变电所系统式主接线路图解

有关变电所系统式主接线路图,学习下变电所系统式主接线路的接线方式,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-13 11:53:20
高压输电线路第四条线有什么作用

高压传输一般采用加压、交流传送,发电机发出来的电压是三相,因此传输出来的也是三相(不用拉零线,更不用拉地线),但在三相线的顶部有一条裸露的电线并行,可能不是题主所说的第四根线。
时间:2022-06-11 05:19:30
电力线路产生“电压降”是什么原因

问题描述:电力线路为何会产生电压降?为什么年久失修的电路外观上没有问题,为什么会产生压降?解答:压降的产生由很多因素造成,例如导线材质、导线截面、距离、负载功率、环境温度等因素有关。
时间:2022-05-13 19:46:23
10kv高压线路与设备平行安全距离是多少

有关高压线路的安全距离,10kv高压线路与设备平行安全距离是多少,电气设备分为高压和低压两种,高压电气设备对地电压在10KV,35KV,110KV,220KV及以上,低压电气设备对地电压单相为220KV,三相为380KV,下面具体来了解下。
时间:2022-05-05 09:25:22
10kv线路对地距离要求是多少米?

10kv线路对地距离要求是多少米?10kv线路对地距离要求为4-7米。根据《电力设施保护条例》规定, 架空电力线路保护区的范围为 导线边线向外侧延伸所形成的两平行线内的区域,在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下。
时间:2022-05-05 08:05:16