高压配电网三种接线方式的区别
来源:电工天下时间:2015-11-23 03:10:52 作者:老电工手机版>>
高压配电网三种接线方式的区别
放射式线路故障影响范围小,因而可靠性较高,而且易于控制和实现自动化,适于对重要负荷的供电。
HSS——总降压变电所 HDS——高压配电所 STS——车间变电所
1、放射式
放射式接线的特点是配电母线上每路或两路馈电出线仅给一个负荷点单独供电。
2、树干式
树干式接线的特点是配电母线上每路馈电出线给同一方向的多个负荷点供电。
树干式线路及其开关电器数量少,投资省,但可靠性不高,不便实现自动化。
单回路树干式只可供三级负荷,双回路树干式可靠性有所提高,可供二级负荷。
HSS——总降压变电所
HDS——高压配电所
STS——车间变电所
高压电缆线路的分支
通常采用专用电缆分支箱。
HSS——总降压变电所 HDS——高压配电所 STS——车间变电所
3、环式
环式接线又称环网接线,其特点是把两回树干式配电线路的末端或中部连接起来构成环式网络
环网线路的分支通常采用由负荷开关或电缆插头组成的专用环网配电设备。
为避免环式线路故障时影响整个电网和简化继电保护,环式接线一般采用开环运行。
环式接线供电可靠性较高,目前在城市配电网中应用越来越广。