输煤6KV系统母线停电倒闸操作票的填票要求
来源:电工天下时间:2015-12-03 08:28:10 作者:老电工手机版>>
输煤6KV系统母线停电倒闸操作票的填票要求
填写:输煤6KV I段母线停电,负荷倒至6KV II段母线运行的操作票。
(6010、6020母线开关运行,#1输煤变、输煤备用变、#5输煤变、#1消防变、生活变、综合变、除灰变、灰渣泵电源运行中)
01、联系值长 经允许可以将输煤6KV I段母线停电倒闸操作。
02、检查 输煤6KV I段母线具备停电条件。
03、检查 #1输煤变运行中,运行状态良好。
04、检查 #2输煤变备用中,备用状态良好。
05、 将#1输煤变运行倒至#2输煤变运行。
06、检查 #1消防变运行中,运行状态良好。
07、检查 #2消防变备用中,备用状态良好。
08、 将#1消防变运行倒至#2消防变运行。
09、检查 #5输煤变运行中,运行状态良好。
10、拉开 #5输煤变一次电源开关。
11、检查 #5输煤变确已停电。
12、拉出 #5输煤变一次电源开关至断开位置。
13、检查 综合变运行中,运行状态良好。
14、拉开 综合变一次电源开关。
15、检查 综合变确已停电。
16、拉出 综合变一次电源开关至断开位置。
17、检查 除灰变运行中,运行状态良好。
18、拉开 除灰变一次电源开关。
19、检查 除灰变确已停电。
20、拉出 除灰变一次电源开关至断开位置。
22、检查 灰渣泵电源开关运行中,运行状态良好。
23、拉开 灰渣泵电源一次电源开关。
24、检查 灰渣泵电源确已停电。
25、拉出 灰渣泵电源一次电源开关至断开位置。
26、拉开 输煤6KV I段母线所带负荷(2P甲、3P甲、4P甲、#1碎煤机、#2碎煤机电机开关)
27、检查 输煤6KV I段母线工作电源6011开关在备用位置,备用状态良好。
28、检查 输煤6KV I段母线备用电源6010开关在工作位置,运行状态良好。
29、拉开 输煤6KV I段母线备用电源6010开关。
30、检查 输煤6KV I段母线电压互感器间隔电压表指示确已为零。
31、拉出 输煤6KV I段母线备用电源6010开关至断开位置。
32、检查 电容器避雷器一次开关在工作位置。
33、拉开 电容器避雷器一次开关。
34、拉出 电容器避雷器一次开关至断开位置。
35、检查 输煤6KV I段母线电压互感器在工作位置。
36、检查 输煤6KV I段母线电压互感器电压表无指示。
37、拉开 输煤6KV I段母线电压互感器。
38、拉出 输煤6KV I段母线电压互感器至断开位置。
39、检查 输煤6KV I段母线控制直流电源开关在工作位置。
40、拉开 输煤6KV I段母线控制直流电源开关。
41、检查 输煤6KV I段母线控制直流电源确已无电压指示。
42、检查 输煤6KV I段延长段母线控制直流电源开关在工作位置。
43、拉开 输煤6KV I段延长段母线控制直流电源开关。
44、检查 输煤6KV I段延长段母线控制直流电源确已无电压指示。
45、检查 输煤6KV I段母线交流控制电源开关在工作位置。
46、拉开 输煤6KV I段母线交流控制电源开关。
47、检查 输煤6KV I段母线交流控制电源确已无电压指示。
48、检查 输煤6KV I段母线电机负荷间隔由输煤380V配电室来交流控制电源开关在工作位置。
49、拉开 输煤6KV I段母线电机负荷间隔由输煤380V配电室来交流控制电源开关。
50、检查 输煤6KV I段母线电机负荷间隔由输煤380V配电室来交流确已无电压指示。
51、联系值长 已将输煤6KV I段母线停电倒闸操作完毕。
相关文章变电站倒闸操作的流程图示例

有关变电站倒闸操作的流程图,学习下变电站倒闸操作标准化流程的设计方法,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-15 12:37:09
典型微机母线保护程序逻辑框图分析

典型微机母线保护程序的逻辑框图,启动元件的程序逻辑,母线差动保护启动元件程序逻辑框图,母联失灵或母差保护死区故障的保护,母线充电保护逻辑,TA和TV断线闭锁与报警。
时间:2022-09-15 10:00:31
单母线接线的优缺点

有关单母线的接线方式,单母线接线的优点与缺点,单母线接线是由线路、变压器回路和一组(汇流)母线所组成的电气主接线
时间:2022-09-13 11:55:57
单母线接线与双母线接线的接线图的优缺点分析

单母线接线与双母线接线的接线图,介绍了单母线分段接线,单母线分段带旁路接线,分段断路器兼作旁断路器的接线,以及双母线接线图与接线方式及优点与缺点。
时间:2022-08-13 06:00:30
配电室倒闸接地线怎么接

有关配电室倒闸接地线的挂接方法,掌握好切换操作的步骤,准备必要的安全工具,检查并确保其完好,多关注切换操作注意事项,高压开关联锁装置必须定期检查,确保联锁可靠,下面具体来了解下。
时间:2022-06-11 06:55:45
密集型绝缘母线槽安装时要注意的几个问题

密集型绝缘母线槽具有体积小、结构紧凑、传输电流大、使用安全、维护方便等优点,在安装密集型绝缘母线槽时需要注意什么问题,比如母线槽作为低压进线时的相位问题、母线槽的连接问题等,下面具体来看下。
时间:2022-02-10 06:41:39
变配电所不用操作票的倒闸操作有哪些

在变配电所中不用操作票的倒闸操作,主要有如下几项:处理事故的倒闸操作,在情况紧急时可先行操作,事后再向上级汇报,并作记录。单项设备的倒闸操作,比如操作一个隔离开关时,可以不填写操作票。
时间:2022-01-25 06:04:15
怎么进行母线的倒闸操作?

怎么进行母线的倒闸操作?母线进行倒闸操作时工作量比较大,在操作前要做好充分准备,在操作过程中要严格执行预定的操作方案,下面具体来了解下。
时间:2021-11-15 06:24:22