三相五线制电缆敷设要求是什么
来源:电工天下时间:2015-12-21 15:25:45 作者:老电工手机版>>
三相五线制电缆敷设要求:
1、在用绝缘导线布线时,保护零线应用黄绿双色线,工作零线一般用黑色线。沿墙垂直布线时,保护零线设在最下端,水平布线时,保护零线在靠墙端。
2、在电力变压器处,工作零线从变压器中性瓷套管上引出,保护零线从接地体的引出线引出。
3、重复接地按要求一律接在保护零线上,禁止在工作零线上重复接地。
4、采用低压电缆供电时应选用五芯低压电力电缆。
5、在终端用电处(如闸板、插座、墙上配电盘等)工作零线和保护零线一定分别与零干线相连接。
6、对老企业的改造应逐步实行保护零线和工作零线分开的办法。例如在车间入户时零干线做重复接地,重复接地以后工作零线单独敷设,保护零线由此重复接地体引出;使用四极漏电保护断路器的,在断路器前是三相四线制,在断路器后改为三相五线制; 在架空线路供电又实行动力电和照明电分开架设的(两棚线),可以用随照明线横担架设的零线为工作零线,随动力线横担架设的零线做保护零线。
相关文章低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)

低压配电线路的方式与种类,低压配电线路是指经配电变压器,将高压10KV降低到380/220v等级的线路,低压配电方式分为放射式和树干式两种配电方式,低压配电线路的安装方法分为电缆敷设与架空线敷设法。
时间:2022-09-13 11:59:20
护套线的结构组成,护套线敷设方法

本文介绍了护套线的结构组成,护套线的敷设方法,护套线敷设的定位,划线以及埋设保护管等准备工作,敷设护套线时,在放线、直敷、弯敷方面的注意事项等。
时间:2022-09-13 09:51:06
10kv高压地埋电缆寿命是多长时间

10kv高压地埋电缆寿命是多长时间,10KV高压地埋电缆的使用寿命长达50年,只要在50年内没有过度老化或损坏就可以使用。正常环境下使用20年,不会有什么问题,但在实际使用中很少有能使用20年的,都是时间不到就更换新电缆了。
时间:2022-05-07 20:21:05
高压电缆绝缘寿命有多长

一般绝缘家用电线正常使用寿命不超过10-20年,电缆在正常使用范围内寿命不低于20年。工业电缆使用寿命国家标准,电缆如果完全按照国家标准来生产检测等,电缆的使用寿命由护套材料的氧化诱导期决定。
时间:2022-05-07 20:16:07
高压电缆的使用寿命是多少年

高压电缆的使用寿命可达50年,在50年内没有过度老化或损坏,都是可以使用的。电缆应用广泛,故障也是多发,在电缆生产过程中容易出现的问题有绝缘偏心、绝缘屏蔽厚度不均匀、绝缘内有杂质、电缆受潮、电缆金属护套密封不良等。
时间:2022-05-07 20:14:52
高压电缆埋深标准是什么

有关高压电缆的知识,在对电缆进行深埋时沟深及埋地深度是多少,也就是高压电缆埋深标准是怎么样的,一般埋地深度是0.7米,沟深为0.8米,另外直埋电力电缆的敷设要求有哪些,下面来了解下。
时间:2022-05-07 20:12:58
电缆终端头的制作过程,电缆终端头的制作方法

有关电缆终端头的制作知识,在制作电缆终端头时必须严格每道工序,按尺寸不能随意切割,剥除电缆铠装外护套,用刀具切齐绝缘内层,以下是电缆终端头的具体制作方法,供大家参考。
时间:2022-05-05 08:44:49
10kv单根电缆终端头怎么制作

10kv单根电缆终端头的制作方法,参考如下:1、将电缆接直,剥离外护套及钢铠,在剥离铜屏层乖半导体层。2、将剥好的电缆分叉,打磨钢铠铁锈,把地线固定在钢铠上,与铜屏线要分开固定,浇上生料带,抽出塑料加芯条。
时间:2022-05-05 08:43:47





