10kV真空断路器故障现象与处理方法
来源:电工天下时间:2020-04-19 10:41:27 作者:老电工手机版>>
有关10kV真空断路器故障现象与处理方法,保证真空断路器的安全可靠运行的处理经验分享,包括真空泡真空度降低、真空断路器分闸失灵的故障原因,故障危害,处理方法及预防措施等。
10kV真空断路器故障
真空断路器应用越来越广,不少10 kV少油断路器已更换为真空断路器。由于生产厂家不同,一部分真空断路器性能较好,检修、维护工作量小,供电可靠性高;也有一部分真空断路器性能很差,特别是断路器的特性方面,存在的问题比较多;还有一些真空断路器缺陷极其严重,容易造成事故越级,导致大面积停电。
由于这几年在真空断路器的检修、维护工作中,使用真空测试仪、特性测试仪等先进的科学仪器进行测试,使藏而不露的问题以科学数据的形式显现出来。
保证真空断路器的安全可靠运行的处理经验分享。
1 真空泡真空度降低
1.1 故障现象
真空断路器在真空泡内开断电流并进行灭弧,而真空断路器本身没有定性、定量监测真空度特性的装置,所以真空度降低故障为隐性故障,其危险程度远远大于显性故障。
1.2 原因分析
真空度降低的主要原因有以下几点:
(1) 真空泡的材质或制作工艺存在问题,真空泡本身存在微小漏点;
(2) 真空泡内波形管的材质或制作工艺存在问题,多次操作后出现漏点;
(3) 分体式真空断路器,如使用电磁式操作机构的真空断路器,在操作时,由于操作连杆的距离比较大,直接影响开关的同期、弹跳、超行程等特性,使真空度降低的速度加快。
1.3 故障危害
真空度降低将严重影响真空断路器开断过电流的能力,并导致断路器的使用寿命急剧下降。
1.4 处理方法
(1) 在进行断路器定期停电检修时,必须使用真空测试仪对真空泡进行真空度的定性测试,确保真空泡具有一定的真空度; (2) 当真空度降低时,必须更换真空泡,并做好行程、同期、弹跳等特性试验。
1.5 预防措施
(1) 选用真空断路器时,必须选用信誉良好的厂家所生产的成熟产品; (2) 选用本体与操作机构一体的真空断路器; (3) 运行人员巡视时,应注意断路器真空泡外部是否有放电现象,如存在放电现象,则真空泡的真空度测试结果基本上为不合格,应及时停电更换; (4) 检修人员进行停电检修工作时,必须进行同期、弹跳、行程、超行程等特性测试,以确保断路器处于良好的工作状态。
2 真空断路器分闸失灵
2.1 故障现象
根据故障原因的不同,存在如下故障现象: (1) 断路器远方遥控分闸分不下来; (2) 就地手动分闸分不下来; (3) 事故时继电保护动作,但断路器分不下来。
2.2 原因分析
(1) 分闸操作回路断线; (2) 分闸线圈断线; (3) 操作电源电压降低; (4) 分闸线圈电阻增加,分闸力降低; (5) 分闸顶杆变形,分闸时存在卡涩现象,分闸力降低; (6) 分闸顶杆变形严重,分闸时卡死。
相关文章高压开关柜故障原因与在线监测方法

有关高压开关柜的故障原因与在线监测方法,高压开关柜的故障主要拒动、误动故障,开断与关合故障,绝缘故障,载流故障等,高压开关柜的监测与诊断方法分享。
时间:2022-09-17 11:38:33
110kV高压线的安全距离是多少

高压线带来高辐射是毋庸置疑的,110kv高压线的安全距离是多少,110kv高压线与居民楼的距离是多少,才可以保证没有辐射,没有高压线产生的其他次生灾害,高压线的安全标准。
时间:2022-07-26 09:11:00
10kv高压地埋电缆寿命是多长时间

10kv高压地埋电缆寿命是多长时间,10KV高压地埋电缆的使用寿命长达50年,只要在50年内没有过度老化或损坏就可以使用。正常环境下使用20年,不会有什么问题,但在实际使用中很少有能使用20年的,都是时间不到就更换新电缆了。
时间:2022-05-07 20:21:05
10kv高压线路与设备平行安全距离是多少

有关高压线路的安全距离,10kv高压线路与设备平行安全距离是多少,电气设备分为高压和低压两种,高压电气设备对地电压在10KV,35KV,110KV,220KV及以上,低压电气设备对地电压单相为220KV,三相为380KV,下面具体来了解下。
时间:2022-05-05 09:25:22
10kv单根电缆终端头怎么制作

10kv单根电缆终端头的制作方法,参考如下:1、将电缆接直,剥离外护套及钢铠,在剥离铜屏层乖半导体层。2、将剥好的电缆分叉,打磨钢铠铁锈,把地线固定在钢铠上,与铜屏线要分开固定,浇上生料带,抽出塑料加芯条。
时间:2022-05-05 08:43:47
10kv电缆终端头对地距离多少合适?

10KV电力线路对地最小安全距离为5.5米-6米。电力线与地面的最小距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于以下数值:低压线路(380V)通过居民区不小于6米,低压线路(380V)通过非居民区不小于5米。
时间:2022-05-05 08:07:30
10kv线路对地距离要求是多少米?

10kv线路对地距离要求是多少米?10kv线路对地距离要求为4-7米。根据《电力设施保护条例》规定, 架空电力线路保护区的范围为 导线边线向外侧延伸所形成的两平行线内的区域,在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下。
时间:2022-05-05 08:05:16
10kv高压柜有没有辐射

10kv高压柜是非常安全的配电设备,10kv高压柜是没有辐射的。10kV高压柜中除了开关、刀闸、母线、互感器等一次设备外,还有控制、测量、保护等二次设备。这些设备本身不带任何电磁、电离辐射,也不产生辐射。
时间:2022-02-24 06:02:28