高压开关设备(户内设备与户外设备)的使用环境
来源:电工天下时间:2015-12-21 21:16:17 作者:老电工手机版>>
高压开关设备(户内设备与户外设备)的使用环境
一、户内设备
1.周围空气温度不超过40℃,且在24h内测得的平均温度不超过35℃。最低周围空气温度对“-5户内”级为-5℃,对“-15户内”级为-15℃,对“-25户内”级为-25℃。
2.可以忽略阳光辐射。
3.海拔不超过1000m.。
4.周围空气没有明显地受到尘埃、烟、腐蚀性和/或可燃性气体、蒸气或盐雾的污染。
5.湿度条件:
─24h内测得的相对施度的平均值不超过95%;
─24h内测的的水蒸气压力的平均值不超过2.2kPa;
─月相对湿度平均值不超过90%;
─月水蒸气压力平均值不超过1.8kPa。
以及上述条件下可能产出的凝露。
6.开关设备外部的振动或地动是可以忽略的。
7.在二次系统中感应的电磁干扰的幅值不超过1.6kV。
二、户外设备
1.周围空气温度不超过40℃,且在24h内测得的平均温度不超过35℃;最低周围空气温度对“-10户外”级为-10℃,对“-25户外”级为-25℃,对“-40户外”级为-40℃。在这些温度范围内,还应考虑到温度的骤变所形成的凝露。
2.阳光辐射最高达1000W/ (晴天中午)。
3.海拔不超过1000m。
4.周围空气可以受到尘埃、烟、腐蚀性气体、蒸气或盐雾的污染。污染等级不应超过JB/T5895-1991中的Ⅱ级——中等污秽。
5.覆冰厚度,对1级不超过1mm,对10级不超过10mm,对20级不超过20mm。
6.风速不超过34m/s (相应于圆柱表面上的风压为700Pa)。
7.应考虑到凝露和降水。
8.开关设备外部的振动或地动可以忽略。
9.在二次系统中感应的电磁干扰的幅值不超过1.6kV。
相关文章高压开关柜故障原因与在线监测方法

有关高压开关柜的故障原因与在线监测方法,高压开关柜的故障主要拒动、误动故障,开断与关合故障,绝缘故障,载流故障等,高压开关柜的监测与诊断方法分享。
时间:2022-09-17 11:38:33
高压配电柜二次接线的类型与线头代码

有关高压配电柜二次接线的类型与线头代码,配电柜中二次接线,分为:控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号的分类。
时间:2022-09-16 07:12:57
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号

高压配电柜二次接线与高压柜常用符号,高压配电柜线头代码规定,配电柜里面的二次接线分为控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号分类说明。
时间:2022-09-15 12:33:31
35kv高压开关柜的组成部分图解

35kv高压开关柜由哪几部分组成,由柜体和断路器二大部分组成,具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能,35kv高压开关柜柜体的材料,柜体的功能单元由哪几部分组成。
时间:2022-09-15 05:53:31
高压开关柜停送电的操作问题

高压开关柜停送电的操作问题,高压开关柜送电与停电的操作注意事项,断开低压配电柜的进线柜总负荷开关,逆时针操作将开关合上,然后顺时针反向蓄能操作等。
时间:2022-09-15 05:52:24
高低压开关柜的主要结构类型

高低压开关柜的结构类型,高低压开关柜分为高压开关柜和低压开关柜,高压开关柜型号含义,包括固定式与手车式、金属销装移开式等,低压配电屏有离墙式和靠堵式及抽屉式三种类型。
时间:2022-09-15 05:51:27
高压配电室安全操作规定十二条

对高压配电室内的值班人员来说,如何确保配电室的正常运行,需要掌握必要的安全操作规定,高压配电室安全操作规定十二条,供各位电工朋友参考。
时间:2022-09-13 12:50:21
高压出线柜是什么,高压出线柜的作用

有关高压出线柜的作用,高压出线柜用来分配和输送电能,一般带变压器或是高压用电设备(电动机)及高压补偿设备,高压电接入进线柜,再到出线柜。
时间:2022-09-13 09:55:04