低压配电线路的短路保护装置
一、低压配电线路短路保护的装设要求
1、所有的低压配电线路都应装设短路保护装置。
2、短路保护装置的装设,应保证线路末端发生短路时,保护装置能可靠动作。
3、短路保护装置应能避开线路中短时间过负荷的影响,如大容量异步电动机的启动瞬间等,同时又能可靠地保护线路。
二、低压配电线路短路保护元件的选择
三、短路保护用熔断器熔体电流的确定
1、当采用电缆或穿管绝缘导线配电时,熔断器熔体的额定电流应小于或等于电缆或穿管绝缘导线允许载流量的2.5倍。
2、当采用明敷绝缘导线配电时,熔断器熔体的额定电流应小于或等于导线允许载流量的1.5倍,这是由于明敷绝缘导线的绝缘等级偏低,绝缘容易老化的缘故。
3、当熔断器用来保护配电线路末端的短路事故时,熔断器熔体的额定电流应小于或等于线路末端发生单相接地短路或两相短路时短路电流的1/4倍。
四、短路保护用低压断路器的整定
当采用低压断路器作低压配电线路的短路保护时,由于低压断路器的过流脱扣器具有延时性并且可调,所以短路保护用低压断路器能够避开线路中短时的过负荷电流。
1、无论是采用电缆配电,还是采用穿管绝缘导线,只要采用低压断路器作短路保护,其过流脱扣器的整定值一般小于或等于电缆、绝缘导线允许载流量的1.1倍。
2、当采用低压断路器作为配电线路末端的短路保护时,其过流脱扣器的整定值应小于或等于线路末端发生单相接地短路或两相短路时短路电流的1/3倍。
相关文章高低压开关柜的主要结构类型

高低压开关柜的结构类型,高低压开关柜分为高压开关柜和低压开关柜,高压开关柜型号含义,包括固定式与手车式、金属销装移开式等,低压配电屏有离墙式和靠堵式及抽屉式三种类型。
时间:2022-09-15 05:51:27
低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)

低压配电线路的方式与种类,低压配电线路是指经配电变压器,将高压10KV降低到380/220v等级的线路,低压配电方式分为放射式和树干式两种配电方式,低压配电线路的安装方法分为电缆敷设与架空线敷设法。
时间:2022-09-13 11:59:20
低压电力网的中性线是什么

有关低压电力网的中性线的定义,由中性点接出的线叫中性线(N),低压侧中性线,称低压电力网的中性线,低压电气系统中性线的作用。
时间:2022-09-13 09:52:30
低压系统有哪三种接地形式

低压接地系统没有“三相五线制”的概念,三相四线制中的“线”是指带电导体,PE导体是保护导体(俗称地线),在电气系统正常工作情况下不带电,所以它不这里所说的“线”。
时间:2022-08-21 21:18:06
低压配电系统中零线与地线有什么关系

在低压配电系统中零线与地线的关系,如图:TT系统主要用于分散供电,在农村普遍应用。a、b、c是变压器3个低压线圈,其首端引出3根相(火)线L1、L2、L3,尾端连接在一起组成中心点N,并引出中性线(零线)N,中性点接地。
时间:2022-06-11 07:45:22
低压配电房安全帽的颜色含义

在电力企业中有不同颜色的安全帽,每一种颜色代表某一部分的工作人员,低压配电房安全帽的颜色含义有哪些,电厂的安全帽一般有几种颜色,如红色、黄色、蓝色、橙色、白色等,下面具体来看下。
时间:2022-05-23 07:04:20
低压配电盘上母排连接处过热怎么处理?

低压配电盘上母排连接处过热怎么处理?当发现母排连接处过热时,应立即转移负荷,并停电检修。以下是母排连接处过热的原因及处理方法,一起来看下。
时间:2021-11-15 06:23:10
低压配电系统之IT系统

IT系统电力系统与大地之间不直接连接,电气设备的外漏可导电部分通过保护线与接地极连接在一起。上图中对不间断供电要求较高的产所或设备,需要采用IT接地系统。例如消防用电,高
时间:2021-09-14 06:15:56