变电与配电所防火防爆措施
来源:电工天下时间:2019-12-06 06:39:00 作者:老电工手机版>>
有关变电与配电所的防火防爆措施,降压变电所一般分为一次降压或两次降压,变、配电所应建在用电负荷中心,且位于爆炸危险区域范围以外,一次降压变电所应设两路供电电源,二次降压变电所也应按上述原则考虑。
变电与配电所防火防爆措施
变、配电所是用电设备的枢纽,也是与电力系统发生联系的场所,具有接受电能、变换电压等级和分配电能的功能。
工厂、企业中的变电所属于降压变电所。降压变电所一般分为一次降压或两次降压。
它把供电系统35~220kV电力网电压降压为6~1OkV(一次降压),再由6~1OkV电压降压为220/380V(二次降压),供给低压电气设备使用。按照容量的大小,引入电压的高低,变、配电所分为一次降压变电所、二次降压变电所和配电所三种类型。
为了安全可靠供电,变、配电所应建在用电负荷中心,且位于爆炸危险区域范围以外,在可能散发比空气密度大的可燃气体的界区内,变、配电所的室内地面,应比室外地面高0.6m以上。
此外,还应尽量避开多尘、震动、高温、潮湿等场所,还要考虑到电力系统进线、出线的方便和便于设备的运输。
为安全供电,一次降压变电所应设两路供电电源,二次降压变电所也应按上述原则考虑。
变电所包括一次电气设备(动力电源部分)和二次电气设备(控制电源部分)。
一次电气设备是指直接输配电能的设备,包括变压器、油开关、电抗器、隔离开关、接触器、电力电缆等等;二次电气设备是指对一次电气设备进行监视、测量和控制保护的辅助设备和各种监测仪表、保护用继电器、自动控制音响信号及控制电缆等等。
生产装置用电,根据在生产过程中的重要性、供电可靠性、连续性的要求,划分为3级:1级负荷(重要连续生产负荷)应由两个独立电源供电,2级负荷宜由二回线路供电,3级负荷无特殊要求。
相关文章变电所系统式主接线路图解

有关变电所系统式主接线路图,学习下变电所系统式主接线路的接线方式,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-13 11:53:20
变配电所防雷保护类型及应用说明

雷电流在变配电所母线上引起的短路,通常会造成电力系统的严重事故,尤其在电力变压器绝缘的薄弱环节,当遭受雷击时容易造成全系统停电,故对变配电所电力变压器的保护是防雷保护的关键。
时间:2022-08-22 06:11:03
变配电所不用操作票的倒闸操作有哪些

在变配电所中不用操作票的倒闸操作,主要有如下几项:处理事故的倒闸操作,在情况紧急时可先行操作,事后再向上级汇报,并作记录。单项设备的倒闸操作,比如操作一个隔离开关时,可以不填写操作票。
时间:2022-01-25 06:04:15
变电所一次设备二次设备分类及作用(图文)

变压器是变电站的主要设备,变电所(站)的一次设备还包括电压互感器和电流互感器,开关设备,防雷设备等,对一次设备进行监察、测量、控制、保护和调节的设备,称为二次设备。
时间:2017-08-03 06:29:15
配电房防火安全制度6项(图文)

做好配电房的防火至关重要,一旦配电房发生火灾后果严重,影响整个供配电系统的运转,6条关于配电房防火的安全制度,严禁违章作业,在细节上做好,确保配电房无火灾事故的发生。
时间:2017-08-03 06:23:07
配电房(配电室)安全防火制度(图文)

配电房的防火措施,要求非工作人员,不得进入配电房,在配电室或配电房内,停电清扫检修时,严禁使用汽油和煤油,配电房等重要电气设备房内要严禁吸烟等。
时间:2017-08-02 09:36:07
工地配电房安全防火责任制7条(图文)

工地配电房的防火措施有哪些,要做到安全防火,一定要制定工地配电房安全防火责任制度,包括为配电房配备干粉灭火器,不得承意变动配电房的设施,配电房需有安全防火标志等。
时间:2017-08-02 07:10:06
变电所的主接线方式有哪些?(多图)

什么是变电所的主接线,有哪些接线方式,确定变电所的主接线是变电所设计的重中之重,变电所的主接线方式,包括单母线接线方式,双母线接线方式等多种。
时间:2017-07-30 19:07:58
- 上一篇:500kV变电站32接线方式与倒闸顺序图解
- 下一篇:巡视配电室时要查看哪些内容