高压配电安全操作规程的七点要求
来源:电工天下时间:2016-01-05 16:29:42 作者:老电工手机版>>
高压配电安全操作规程
为保障电气设备的安全运行,在操作过程当中做好保证安全的组织措施、技术措施的落实,认真执行工作票制度。
1、高压配电室的倒闸操作必须填写操作票,以防止误操作事故的发生。
2、高压操作必须两人同时进行,一人监护,一人操作。
3、高压操作人员必须穿戴绝缘靴和绝缘手套。
4、拉开或合上开关时,应迅速果断,但不能用力过猛,操作机构有故障时,不得强行拉、合闸。
5、高压停电时,先打开负荷开关IS,后合上接地开关ES;高压送电时,先分开接地开关ES,后合上负荷开关IS。
6、变压器停电时,先停负荷侧开关,后停电源侧开关;变压器送电时,先送电源侧开关,后送负荷侧开关,严禁带负荷拉、合闸。
7、发现问题或遇到不懂的故障应及时向值班领导汇报。