配电岗位操作规程的五项要求
来源:电工天下时间:2022-09-13 11:47:02 作者:老电工手机版>>
有关配电岗位操作规程的五项要求,包括送电操作的一般程序,停电操作的一般程序,两进线相互切换位置,母联柜投入程序,以及高压备供回路,投入程序及相关设备等。
一、送电操作的一般程序
1、检查设备上装设的各种临时安全措施和接地线确已安全拆除。
2、检查有关的信号和指示灯、仪表是否正确。
3、检查断路器确在分闸位置,手车在试验位置。
4、把手车摇至运行位置,储能正常。
5、合上断路器,送电后负荷开关、电压应正常。
二、停电操作的一般程序
1、检查有关电计指示是否允许拉闸。
2、断开断路器并检查断路器在断开位置。
3、手车摇至试验位置。
4、取下控制保险。
三、两进线相互切换位置
1、只能一条进线运行,且另一条进线手车放至试验位置,航空插头必须插上。
2、当运行进线停电,则另一条进线才能进行合闸。
3、高压禁止手动合闸,因为两进线只有电气闭锁,无机械闭锁。
4、正常供电时,应取下另一条进线的P、T、二次电源保险。
四、母联柜投入程序
1、母联柜手车在试验位置,断路器在分闸位置,隔离手车在试验位置。
2、母联柜信号正确,表计正确。
3、只有一条进线运行,先摇隔离手车再运行位置。
4、再摇母联柜手车至运行位置,电动储能正确。
5、合上母线断路器。
6、检查负荷、电压指示是否正常,如异常需进行检查,待正常后方可运行。
五、高压备供回路,投入程序及相关设备
1、主供回路必须停电。
2、按操作程序断开主供总柜开关,同时备供总柜投入,1号变压器柜断开。
3、按操作顺序合备供开关及2号变压器柜开关。
4、断1、2号低压柜分路开关,合2号低压总柜,将联络柜摇至工作位置,合1号低压总柜,然后分别合上各分路开关,应投入的回路有:(1)居民开关(段家滩1-7号)、南四楼。(2)公寓部分(公寓1-5号)。(3)办公楼、学生食堂。其余负荷根据实际电流相应投入,但必须注意设备的安全电流(1155A),对未投入回路应做好相应的解释工作,待主供来电后再行切换。
相关文章高压配电柜二次接线的类型与线头代码

有关高压配电柜二次接线的类型与线头代码,配电柜中二次接线,分为:控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号的分类。
时间:2022-09-16 07:12:57
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号

高压配电柜二次接线与高压柜常用符号,高压配电柜线头代码规定,配电柜里面的二次接线分为控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号分类说明。
时间:2022-09-15 12:33:31
高压配电室安全操作规定十二条

对高压配电室内的值班人员来说,如何确保配电室的正常运行,需要掌握必要的安全操作规定,高压配电室安全操作规定十二条,供各位电工朋友参考。
时间:2022-09-13 12:50:21
低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)

低压配电线路的方式与种类,低压配电线路是指经配电变压器,将高压10KV降低到380/220v等级的线路,低压配电方式分为放射式和树干式两种配电方式,低压配电线路的安装方法分为电缆敷设与架空线敷设法。
时间:2022-09-13 11:59:20
变配电所防雷保护类型及应用说明

雷电流在变配电所母线上引起的短路,通常会造成电力系统的严重事故,尤其在电力变压器绝缘的薄弱环节,当遭受雷击时容易造成全系统停电,故对变配电所电力变压器的保护是防雷保护的关键。
时间:2022-08-22 06:11:03
配电室零线与地线为什么相通

小区的供电系统绝大多数是TN-C-S系统,俗称前三相四线制后三相五线制,变压器处的工作零线到用户之后,与建筑物的接地装置良好连接,引出两根线,一根作为工作零线,一根作为保护零线,这两根线是必须相通的。
时间:2022-07-27 06:14:55
家用配电箱怎么合理搭配,三张解决方案看一看

家用配电箱中有开关有空气开关和漏电保护器,两种开关的作用不同,空气开关起到过载、短路的保护,漏电保护器(漏保)起到过载、短路、漏电保护功能。漏保包含有空气开关的作用,体积大,成本高,家用配电箱一般空气开关和漏保搭配使用。
时间:2022-07-17 05:26:08
单只与多只电能表配电箱的接线图

有关配电箱的接线方法,单只电能表与多只电能表在配电箱中接线时,其接线方式基本相同,二者之间并无太大的区别,也是1与3端进线,2与4端出线后经开关进入用户,下面具体来了解下。
时间:2022-07-14 06:39:28
- 上一篇:低压配电的安装规程与要求
- 下一篇:变电所常用母线的分类





